problema

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingcz
Messaggi: 14
Iscritto il: gio giu 21, 2012 14:26

problema

Messaggio da ingcz »

E' normale che riducendo la trasmittanza delle pareti l'indice dell'involucro relativo al raffrescamento cresce invece di diminuire??

L'indice per il riscaldamento si abbassa notevolmente e quello per il raffrescamento aumenta. Ho 2 distinti software per i calcoli ed entrambi mi danno lo stesso risultato!!!!!!!



:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: problema

Messaggio da SuperP »

ingcz ha scritto:E' normale che riducendo la trasmittanza delle pareti l'indice dell'involucro relativo al raffrescamento cresce invece di diminuire??
Non è normale fisicamente.
Ma .. lascia perdere.
Cosa dice la formula del calcolo di Qc? Hai provato a guardarla, a farti delle domande e a darti delle risposte?!
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
ingcz
Messaggi: 14
Iscritto il: gio giu 21, 2012 14:26

Re: problema

Messaggio da ingcz »

Il risultato va contro la formula, le perdite per trasmissione verso l'esterno dovrebbero diminuire. e di conseguenza il fabbisogno, invece accade il contrario..Boh!!!
ingcz
Messaggi: 14
Iscritto il: gio giu 21, 2012 14:26

Re: problema

Messaggio da ingcz »

Secondo te potrebbe dipendere dalla zona climatica presa in considerazione. Se ad esempio la casa è in montagna (come nel mio caso) isolare la struttura comporta notevoli vantaggi per il riscaldamento, ma non per il raffrescamento???
Anche il Docet da lo stesso risultato.
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: problema

Messaggio da SuperP »

ingcz ha scritto:Il risultato va contro la formula,
No. Riprova

Qc= Qs+Qi - eta (Qt+Qv).

Aumenti isolamento -> diminuisci QT -> cresce Qc.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi