Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?

Messaggio da arien »

Salve a tutti.. In una attività commerciale si richiede il passaggio di tubazioni in controsoffitto realizzato in cartongesso non ispezionabile. In caso di manutenzione dell'impianto (es. perdite acqua), per accedere all'impianto di deve rompere il controsoffitto. e se la perdita di acqua non è perfettamente individiabile, il controsoffitto si deve rompre in più parti.
La normativa UNI 10779 consente l'installazione in controsoffitto, ma no specifica se devono essere intrinsecamente ispezionabili. Il mio caso tra quelli accettabili dalla normativa o deve essere richiesta una deroga?
Grazie!
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?

Messaggio da Terminus »

In primis la deroga si chiede se non si possono rispettare i dettami dei dispositivi di legge, non certo per la norma tecnica.
Il punto 7.1.6 concede l'installazione in controsoffitti e cavedi, purchè accessibili.
Un controsoffitto leggero secondo me è accessibile; se poi ne devi smontare/demolire una parte considerevole per riparare il guasto è un'altra faccenda.
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?

Messaggio da arien »

Grazie Terminus.
Quindi se ho capito bene... tu prevedi l'installazione in controsoffitto.
Tuttavia la normativa parla non di assistenza ma di manutenzione. La manutenzione doverebbe essere effettuata in modo regolare e in ogni caso preclude che ci sia prima un controllo e visione del sistema per poi definire dove intervenire.
Se devo manutenzionare una intera tubazione che cammina in controsoff. dovrei in liena teorica ogni definito n. di anni aprire tutto il controsoffitto per effettuare la manutenzione dell'impianto.

Che si fà?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?

Messaggio da gararic »

ho sempre preso per buone anch'io le tubazioni nel controsoffitto, la norma è vaga e non mi farei troppi scrupoli
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?

Messaggio da Terminus »

Se proprio ritieni opportuno, predisponi delle botole di ispezione.
Una tubazione ben fatta non ha problemi e non necessita di manutenzione ordinaria.
Se perde allora te ne accorgi subito ed intervieni aprendo dove serve.
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Tubazione idranti in cotrosoffitto.. si può?

Messaggio da arien »

Ok. Grazie...
Rispondi