Messaggio da Efrix »

Salve sono nuovo di questo forum, sto cercando di capire come devo calcolare i valori della trasmittanza di solai costituiti da volte potreste cortesemente darmi un aiuto??
giotisi
Messaggi: 4685
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Valori delle trasmittanze per solai costituiti da volte

Messaggio da giotisi »

strettamente parlando.... è un casino, perchè non valgono le semplificazioni che portano a definire la trasmittanza in termini monodimensionali, in quanto il flusso di calore si disperde.
Io non conosco una soluzione analitica del problema (noti i Lambda e gli spessori, determinare il flusso), anche perchè hai come condizione al contorno 3 temperature diverse.
Credo che l'unico modo sensato sia ricorrere a una simulazione FEM
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Valori delle trasmittanze per solai costituiti da volte

Messaggio da gararic »

oppure calcolar ela trasmittanza peggiore (chiave di volta, dove è più sottile)
ed utilizzare la superf. totale della volta

sovradimensionato ? certamente si

dormi sonni tranquilli ? direi di si

non rientri nei limiti di legge? questa è un'altra stroria
riccardo - affetto da superbonus