ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Moderatore: Edilclima
ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Ciao a tutti, vorre i sapere una cosa sto facendo una legge 10, per un impianto di una civile abitazione sotto i 35 kW devo prevedergli un addolcitore per forza? la norma se non sbaglio prevede un addolcitore obbligatorio quando la potenza supera i 100 kW o la durezza dell'acqua è sopra i 15 gradi francesi! Da noi la durezza è 35 all'incirca.. quindi sono obbligato a metterlo? oppure posso soltanto prevederli un filtro dosatore e un defangatore?
Ho notato che molti colleghi tralasciano spesso questo punto.
Ho notato che molti colleghi tralasciano spesso questo punto.
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
La norma è precisa a riguardo. Ma non è legge.
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
ma il decreto 59 è legge....
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
girondone ha scritto:ma il decreto 59 è legge....
Perciò devo prevederlo?
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Dipende dalla durezza dell'acqua in quella zona ma comunque sotto i 35 kw minimo ci và un inibitore nell'acqua impianto riscaldamento e un filtro con dosatore per l' a.c.s.
qundi di solito No addolcitore
vedi qua sotto
http://www.cillichemie.com/area_tecnica ... grande.pdf
qundi di solito No addolcitore
vedi qua sotto
http://www.cillichemie.com/area_tecnica ... grande.pdf
-
- Messaggi: 1635
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Prima di tutto, prima di fare domande a tutto il mondo web, cerca di leggere per bene cosa dice in amteria "la legge" col suo D.P.R. 59/2009.Bomber90 ha scritto:Perciò devo prevederlo?girondone ha scritto:ma il decreto 59 è legge....
Comunque, il minimo sindacale è seguire quanto prescritto dal D.P.R. 59/2009. Però, tu sei progettista e quindi devi valutare se ricorrere anche a misure più pesanti magari perchè imposto dalla UNI 8065 (che è una norma tecnica volontaria e quindi non è legge come lo è il D.P.R. 59)
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
per evitare le centrali nucleari dove non serve, la prassi mia è filtro+idrodinamico, l'addolcitore consuma sale, acqua, corrente, rende più salina (di sodio) l'acqua il che non è un bene e può sare problemi igienici tanto che si consiglia ogni tanto di mettere un po' di ammoniaca nella tanica della salamoia.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Ammoniaca? forse intendevi ipoclorito di sodio (banale candeggina).arkanoid ha scritto:per evitare le centrali nucleari dove non serve, la prassi mia è filtro+idrodinamico, l'addolcitore consuma sale, acqua, corrente, rende più salina (di sodio) l'acqua il che non è un bene e può sare problemi igienici tanto che si consiglia ogni tanto di mettere un po' di ammoniaca nella tanica della salamoia.
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Ieri ho partecipato ad un convegno per i depuratori di acqua, come gia sapevo mi è stato ripetuto che anche sotto i 35 kW è OBBLIGATORIO l'addolcitore e tutto cio che ne consegue se l'acqua è piu dura di 35 gradi francese, ora io mi dmandavo ma per sapere quanto è dura ovviamente ci saranno da fare delle prove con un campione d'acqua, chi le fa io? le deve fare l'istallatore o un centro specializzato? grazie
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
a seconda dei casi.... oltre la norma c'è il decreto 59
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
addolcimento obbligatorio sotto i 35 kW? dove sta scritto ? non sul dpr 59 . . .
riccardo - affetto da superbonus
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
sul 59 ci sono i vari casi.....
addolcitore sotto i 35 a memoria direi di no.. cmq li trovi tutto...
la menata è coordinare il 59 c0n la norma...
addolcitore sotto i 35 a memoria direi di no.. cmq li trovi tutto...
la menata è coordinare il 59 c0n la norma...
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
girondone ha scritto:sul 59 ci sono i vari casi.....
addolcitore sotto i 35 a memoria direi di no.. cmq li trovi tutto...
la menata è coordinare il 59 c0n la norma...
Allora ha dettto una castroneria.. vendeva anche il prodotto presentato ovviamente..
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
VENDEVA. .. . cercava di vendere!
p.s.: per orientarmi su dpr 59 ed affini io consifìglio la "GUIDA ANIT"
p.s.: per orientarmi su dpr 59 ed affini io consifìglio la "GUIDA ANIT"
riccardo - affetto da superbonus
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
certo e per tratt h20 decreto 59 c'è il foglietto cillichemie ed altri
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
A me sembra invece che non si parli di 35 kW ma solo di 11 e 350 solo riscaldamento e qualsiasi potenza
se c'è anche ACS.
Sbaglio?
Questo è tratto dal testo coordinato Edilclima:
14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero
1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui
alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti
di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di
alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25
gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del
focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto
con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i
predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
se c'è anche ACS.
Sbaglio?
Questo è tratto dal testo coordinato Edilclima:
14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero
1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui
alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti
di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di
alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25
gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del
focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto
con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i
predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
rimangono le potenze dei punti 1 e 2
qindi add sopra i 100 e durezza sopra i 15
qindi add sopra i 100 e durezza sopra i 15
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
E ci hai ragione.
Quando ti indottrinano certe cose quando leggi capisci solo in un verso...
Quando ti indottrinano certe cose quando leggi capisci solo in un verso...
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
iltubo ha scritto:E ci hai ragione.
Quando ti indottrinano certe cose quando leggi capisci solo in un verso...
Ma scusate forse ho interpretato male ma oltre i 100 kW e sopra i 15 gradi o sopra i 15 gradi francesi? abbiate pazienza ma continuo a non capire bene.
L'addolcitore è obbligatorio solo sopra i 100 kW e con durezza sopra i 15 gradi francesi!
Ma se la durezza è 35 gradi francesi? cosa si fa è obbligatorio o è consigliabile?
Vi ringrazio
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
sotto i 35 kW basta un dosatore di polifosfati
redigere redigere redigere
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Ti sei risposto da solo.Bomber90 ha scritto:iltubo ha scritto:E ci hai ragione.
Quando ti indottrinano certe cose quando leggi capisci solo in un verso...
Ma scusate forse ho interpretato male ma oltre i 100 kW e sopra i 15 gradi o sopra i 15 gradi francesi? abbiate pazienza ma continuo a non capire bene.
L'addolcitore è obbligatorio solo sopra i 100 kW e con durezza sopra i 15 gradi francesi!
Ma se la durezza è 35 gradi francesi? cosa si fa è obbligatorio o è consigliabile?
Vi ringrazio
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
iltubo ha scritto:Ti sei risposto da solo.Bomber90 ha scritto:iltubo ha scritto:E ci hai ragione.
Quando ti indottrinano certe cose quando leggi capisci solo in un verso...
Ma scusate forse ho interpretato male ma oltre i 100 kW e sopra i 15 gradi o sopra i 15 gradi francesi? abbiate pazienza ma continuo a non capire bene.
L'addolcitore è obbligatorio solo sopra i 100 kW e con durezza sopra i 15 gradi francesi!
Ma se la durezza è 35 gradi francesi? cosa si fa è obbligatorio o è consigliabile?
Vi ringrazio
quindi con durezza 35 gradi non è obbligatorio ma consigliabile?
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Azz.... ma se sopra i 15°f è obbligo (per acs + risc > 100kw) a 35°f come fa a essere solo consigliato??
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
iltubo ha scritto:Azz.... ma se sopra i 15°f è obbligo (per acs + risc > 100kw) a 35°f come fa a essere solo consigliato??
Mi hai detto che mi sono risposto da solo ma non ho capito a cosa, saresti gentile da essere chiaro?
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
iltubo ha scritto:Azz.... ma se sopra i 15°f è obbligo (per acs + risc > 100kw) a 35°f come fa a essere solo consigliato??
Mi hai detto che mi sono risposto da solo ma non ho capito a cosa, saresti gentile da essere un po più chiaro?