Li uso da diversi anni.jugulo ha scritto:Cerco opinioni sull'utilizzo dei blocchi cassero Isotex, qualcuno ha fatto L10 con questo tipo di blocchi. Come vanno?
Grazie
Vanno molto bene. Bisogna stare attenti ad alcune situazioni:
- il progetto deve prevedere misure con multipli di 25 cm, in modo da non tagliare i blocchi
- inserire gli impianti (percorsi verticali) nei blocchi, ovvero in vani esterni al blocco
gfrank
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: BLOCCHI CASSERO
Li uso da diversi anni.
Vanno molto bene. Bisogna stare attenti ad alcune situazioni:
- il progetto deve prevedere misure con multipli di 25 cm, in modo da non tagliare i blocchi
- inserire gli impianti (percorsi verticali) nei blocchi, ovvero in vani esterni al blocco
gfrank[/quote]
Gli scarichi o altro ad esempio possono passare nel vuoto dove verrà riempito il cemento...
Vanno molto bene. Bisogna stare attenti ad alcune situazioni:
- il progetto deve prevedere misure con multipli di 25 cm, in modo da non tagliare i blocchi
- inserire gli impianti (percorsi verticali) nei blocchi, ovvero in vani esterni al blocco
gfrank[/quote]
Gli scarichi o altro ad esempio possono passare nel vuoto dove verrà riempito il cemento...
Andrea Diqui
Re: BLOCCHI CASSERO
Se sono di piccole dimensioni (3-4 cm) va bene, se di dimensioni superiori preferisco farli passare all'esterno dei blocchi, in appositi vani, per evitare di compromettere la resistenza (termica, strutturale, ecc.) della parete.Andrea_Diqui ha scritto: ...
Gli scarichi o altro ad esempio possono passare nel vuoto dove verrà riempito il cemento...
gfrank
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: BLOCCHI CASSERO
A mio giudizio anche se il tubo e da 10 cm con tutto il cemento che ci va dentro non comprometto la struttura e nemmeno termica visto che il cemento fa gran poco dal punto di vista dell'isolamento; al massimo potrei compromettere l'inerzia termica ma anche qua starei tranquillo.gfrank ha scritto:Se sono di piccole dimensioni (3-4 cm) va bene, se di dimensioni superiori preferisco farli passare all'esterno dei blocchi, in appositi vani, per evitare di compromettere la resistenza (termica, strutturale, ecc.) della parete.Andrea_Diqui ha scritto: ...
Gli scarichi o altro ad esempio possono passare nel vuoto dove verrà riempito il cemento...
gfrank
Comunque quello che dici te è corretto, sempre che ci sia la possibilità di farlo visto che gli spazi sono sempre molto ma molto preziosi...
Andrea Diqui
Re: BLOCCHI CASSERO
A me non piacciono per niente.. Se fai una ricerca con i gruppi di google sul newsgroup di ingegneria civile ne leggerai delle bellejugulo ha scritto:Cerco opinioni sull'utilizzo dei blocchi cassero Isotex, qualcuno ha fatto L10 con questo tipo di blocchi. Come vanno?
Grazie
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog