Esa ha scritto:
Quindi, sono favorevole alle "termostatiche" ovunque (anche negli impianti autonomi), ma non alla contabilizzazione ovunque.
Le termostatiche senza contabilizzazione, in un centralizzato, non portano ad un'apprezzabile risparmio energetico (si capisce facilmente il perchè): è fondamentalmente questo il motivo dell'introduzione della contabilizzazione...
Comunque, per puntualizzare: il rinvio non è stato al 2013 ma al 2014 e solo limitatamente ad alcune casistiche, riportate dalla Delibera IX/3522 del 23/05/2012 (ad esempio, cambio combustibile post 1997); il rinvio è limitato, oltretutto, alla scadenza 2012 ovvero per impianti > 350 kW ante 1997, mentre non è esteso (per quanto riportato dalla suddetta circolare) alla scadenza 2013 (> 116 kW post 1998).
Altra cosa: la DGR 2601 non impone l'installazione di valvole termostatiche bensì la termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare; quindi non esiste specifico obbligo in merito agli attuatori dell'obbligo normativo.
Altra cosa: le VT sono buona cosa, a mio modesto avviso, ma la DGR 2601 non fa obbligo d'installazione nelle unità immobiliari esistenti con impianto termico autonomo
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante