Obbligo rinnovo aria centro estetico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Obbligo rinnovo aria centro estetico

Messaggio da Ving85 »

Buon pomeriggio a tutti, ho il seguente caso e chiedo un consiglio:

Attività centro estetico dimagrante, devo realizzare la progettazione di un impianto di climatizzazione, la scelta optata è su aria primaria e fan coils tipo a cassetta.

Il problema è il rinnovo dell'aria che non riesco ad effettuarlo meccanicamente in quanto non posso assestarmi su una parete esterna per la presa d'aria e non ho un caveau nel quale poter passare un canale... il locale è ambiente unico con le divisioni che sono realizzate con parete fino ad una certa quota (2.7 m) tutti i locali sono aperti mentre il locale è tutto 3.72 m-0.6 m(cartongesso)=3.12 metri utile.... è previsto del cartongesso...

Il locale è dotato di finestre a vasistas...che potrebbe fornirmi il ricambio d'aria.... ma non meccanicamente... il mio problema è il rispetto dei vol/h previsti dalla UNI 10339...

E' previsto nei locali bagni l'espulsione meccanica....

Consigli???
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"
SuperP
Messaggi: 11494
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico

Messaggio da SuperP »

Ving85 ha scritto:Consigli???
chi ti impone la vmc? L'asl o l'efficienza energetica?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
cri_15
Messaggi: 901
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico

Messaggio da cri_15 »

non puoi fare la presa di aria esterna al posto di una vasistas? a che piano sei?
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico

Messaggio da Ving85 »

Per Super P, ancora nessun tecnico dell'ASL mi ha imposto delle prescrizioni...secondo me avrei il problema dell'aria pesante visto che le sole finestre a vasistas non mi bastano, per l'efficienza energetica non ho pensato a nulla visto che ho già dei problemi di rinnovo...quindi un possibile recupero di aria con un recuperatore di calore non ho dato importanza....

Per cri_15 sono a circa 6 metri di altezza... questa opzione la tengo in considerazione in quanto dovrei fare un sondaggio sull'unica parete esterna (spero non vi sia una trave); sto pensando anche all'aspetto estetico della cosa sai ( arch...), e come farei a trattare l'aria di rinnovo non vorrei immettere dentro aria a 34°C in estate e 10 °C in inverno... tu cosa intendi per "al posto di una vasistas" un semplice ventilatore?

Cmq vi ringrazio a priori.... altri consigli?
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"
cri_15
Messaggi: 901
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico

Messaggio da cri_15 »

no, una griglia di presa aria esterna collegata a uta (immagino mini, tipo vc canalizzato componibile a sezioni)
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico

Messaggio da Ving85 »

Si cri_15 infatti installerò un utà ma come dici (scusa se t dò del tu) tu.... e penso di fare un'aspirazione più bassa dell'Uta poi il plenum di aspirazione viene più basso lo coprirò facendo una veletta dall'operatore del cartongesso... potrebbe starci...

Si l'uta sarà piccolina... anche se il locale è un casino visto che in tutti i locali per questioni di illuminazione visto che singolarmente sono privi di finestre... sono previste pareti più basse... infatti sto studiando...il tutto per considerare i vol/h di ricambio per doccia solare, zona massaggi ecc... (sto considerando il problema della doccia solare sopratutto sull'emissione di potenza termica da smaltire per tale apparecchiatura perchè in estate sarebbe un problema..controllerò su una scheda tecnica...) tu come mi consigli di agire sui vol/h visto che i locali sono divisi ma è tutto aperto di sopra... Hutile 3.12 ml., altezza pareti divisorie 2,7 ml.
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"