Buon pomeriggio a tutti, ho il seguente caso e chiedo un consiglio:
Attività centro estetico dimagrante, devo realizzare la progettazione di un impianto di climatizzazione, la scelta optata è su aria primaria e fan coils tipo a cassetta.
Il problema è il rinnovo dell'aria che non riesco ad effettuarlo meccanicamente in quanto non posso assestarmi su una parete esterna per la presa d'aria e non ho un caveau nel quale poter passare un canale... il locale è ambiente unico con le divisioni che sono realizzate con parete fino ad una certa quota (2.7 m) tutti i locali sono aperti mentre il locale è tutto 3.72 m-0.6 m(cartongesso)=3.12 metri utile.... è previsto del cartongesso...
Il locale è dotato di finestre a vasistas...che potrebbe fornirmi il ricambio d'aria.... ma non meccanicamente... il mio problema è il rispetto dei vol/h previsti dalla UNI 10339...
E' previsto nei locali bagni l'espulsione meccanica....
Consigli???
Obbligo rinnovo aria centro estetico
Moderatore: Edilclima
Obbligo rinnovo aria centro estetico
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
"solo così si può migliorare"
Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico
chi ti impone la vmc? L'asl o l'efficienza energetica?Ving85 ha scritto:Consigli???
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico
non puoi fare la presa di aria esterna al posto di una vasistas? a che piano sei?
Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico
Per Super P, ancora nessun tecnico dell'ASL mi ha imposto delle prescrizioni...secondo me avrei il problema dell'aria pesante visto che le sole finestre a vasistas non mi bastano, per l'efficienza energetica non ho pensato a nulla visto che ho già dei problemi di rinnovo...quindi un possibile recupero di aria con un recuperatore di calore non ho dato importanza....
Per cri_15 sono a circa 6 metri di altezza... questa opzione la tengo in considerazione in quanto dovrei fare un sondaggio sull'unica parete esterna (spero non vi sia una trave); sto pensando anche all'aspetto estetico della cosa sai ( arch...), e come farei a trattare l'aria di rinnovo non vorrei immettere dentro aria a 34°C in estate e 10 °C in inverno... tu cosa intendi per "al posto di una vasistas" un semplice ventilatore?
Cmq vi ringrazio a priori.... altri consigli?
Per cri_15 sono a circa 6 metri di altezza... questa opzione la tengo in considerazione in quanto dovrei fare un sondaggio sull'unica parete esterna (spero non vi sia una trave); sto pensando anche all'aspetto estetico della cosa sai ( arch...), e come farei a trattare l'aria di rinnovo non vorrei immettere dentro aria a 34°C in estate e 10 °C in inverno... tu cosa intendi per "al posto di una vasistas" un semplice ventilatore?
Cmq vi ringrazio a priori.... altri consigli?
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
"solo così si può migliorare"
Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico
no, una griglia di presa aria esterna collegata a uta (immagino mini, tipo vc canalizzato componibile a sezioni)
Re: Obbligo rinnovo aria centro estetico
Si cri_15 infatti installerò un utà ma come dici (scusa se t dò del tu) tu.... e penso di fare un'aspirazione più bassa dell'Uta poi il plenum di aspirazione viene più basso lo coprirò facendo una veletta dall'operatore del cartongesso... potrebbe starci...
Si l'uta sarà piccolina... anche se il locale è un casino visto che in tutti i locali per questioni di illuminazione visto che singolarmente sono privi di finestre... sono previste pareti più basse... infatti sto studiando...il tutto per considerare i vol/h di ricambio per doccia solare, zona massaggi ecc... (sto considerando il problema della doccia solare sopratutto sull'emissione di potenza termica da smaltire per tale apparecchiatura perchè in estate sarebbe un problema..controllerò su una scheda tecnica...) tu come mi consigli di agire sui vol/h visto che i locali sono divisi ma è tutto aperto di sopra... Hutile 3.12 ml., altezza pareti divisorie 2,7 ml.
Si l'uta sarà piccolina... anche se il locale è un casino visto che in tutti i locali per questioni di illuminazione visto che singolarmente sono privi di finestre... sono previste pareti più basse... infatti sto studiando...il tutto per considerare i vol/h di ricambio per doccia solare, zona massaggi ecc... (sto considerando il problema della doccia solare sopratutto sull'emissione di potenza termica da smaltire per tale apparecchiatura perchè in estate sarebbe un problema..controllerò su una scheda tecnica...) tu come mi consigli di agire sui vol/h visto che i locali sono divisi ma è tutto aperto di sopra... Hutile 3.12 ml., altezza pareti divisorie 2,7 ml.
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
"solo così si può migliorare"