vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da girondone »

come da oggetto
allaccio del condomnio alla nuova rete di telerisc

temp primario < 100°C
qiunid non denuncia ex ispesl

come vi comportate se doveste calcolare il vaso chiuso da inserire sull impa ( prima con la caldaia era aperto)
seguite cmq le indicaz della racc R per gli scambiatori

ps. di certo bisogn avedre cosa già ha la sottostazione

grazie in anticipo
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da Tom Bishop »

Vaso per la sottostazione dimensionato sul contenuto della stessa e vaso sull'impianto
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da girondone »

ma segui cmq la raccolta nekla parte sugli scambiatori
oppure ci sono altri riferimenti?
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da 29COP »

Io userei lo stesso sistema di calcolo per i generatori tradizionali.
Valvola di sicurezza e vaso e basta
Al limite consiglio di vedere qualche sito dei produttori che potrebbero avere qualche indicazione utile
arkanoid
Messaggi: 5070
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da arkanoid »

Per "tradizione", vaso sullo scambiatore prima delle sue valvole e vaso sull'impianto per l'impianto
redigere redigere redigere
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da girondone »

prob che quello dello scambiatore lo abbia già la sottostazione.. boh
l installatore mi ha solo detto che deve mettere vaso all impo condominiale e se seve denuncia ex ispesl
non so altro
grazie cmq
arkanoid
Messaggi: 5070
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da arkanoid »

più che altro da aperto a chiuso occhio a "beccare" la capacità dell'impianto, forse un riempimento col contatore non sarebbe una cattiva idea.
redigere redigere redigere
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da girondone »

certo .. ma se non me lo chiedono...
:wink:
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da 29COP »

impianto a radiatori vai sui 17 litri a KW con °T progetto -10°C
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate

Messaggio da girondone »

grazie per la dritta....
Rispondi