DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Con la nuova raccolta R 2009 occorre installare opportuni dispositivi di sicurezza anche per gli impianti solari qualora questi abbiano
una superficie di apertura maggiore di 50 mq o potenza nominale utile complessiva superiore a 35 kW.
Confrontandomi con varie persone sono giunto alla conclusione che la maggiorparte di chi ho sentito la pensa così
Impianto oggetto di domanda: caldaietta da 33 kW + accumulo bivalente (2 serpentini) da 500 lt + 4 pannelli solari da 2,5 mq di cui 2,3 assorbente.
L'idea è che per potenza complessiva si debba considerare la potenza che l'accumulo riceve, quindi
Potenza solare: 4 pannelli x 2,3 mq/cad x 700 W/mq = 6,44 kW (scaricata su serpentino basso)
Caldaia: 33 kW (scaricata su serpentino alto)
Potenza complessiva 39,44 kW quindi denuncia INAIL dell'impianto solare
Cosa ne pensate?
una superficie di apertura maggiore di 50 mq o potenza nominale utile complessiva superiore a 35 kW.
Confrontandomi con varie persone sono giunto alla conclusione che la maggiorparte di chi ho sentito la pensa così
Impianto oggetto di domanda: caldaietta da 33 kW + accumulo bivalente (2 serpentini) da 500 lt + 4 pannelli solari da 2,5 mq di cui 2,3 assorbente.
L'idea è che per potenza complessiva si debba considerare la potenza che l'accumulo riceve, quindi
Potenza solare: 4 pannelli x 2,3 mq/cad x 700 W/mq = 6,44 kW (scaricata su serpentino basso)
Caldaia: 33 kW (scaricata su serpentino alto)
Potenza complessiva 39,44 kW quindi denuncia INAIL dell'impianto solare
Cosa ne pensate?
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
che la caldaia da 33 kW è sovradimensionata.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Lo sapevo che qualcuno sarebbe partito di li.....
E' un impianto di 4 alloggi comunque........
Comunque l'esempio era anche tarato per poter capire la ratio che sta dietro all'applicazione
della raccolta R2009......
L'impianto citato, a prescindere che sia bello o brutto, è da denunciare all'INAIL???


E' un impianto di 4 alloggi comunque........
Comunque l'esempio era anche tarato per poter capire la ratio che sta dietro all'applicazione
della raccolta R2009......
L'impianto citato, a prescindere che sia bello o brutto, è da denunciare all'INAIL???
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Se hai due serpentini nel bollitore, no.christian619 ha scritto:L'impianto citato, a prescindere che sia bello o brutto, è da denunciare all'INAIL???
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Ce un riferimento preciso nella norma che mi e sfuggito?
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
C'è un chiarimento del Dipartimento Centrale Ex ISPESL, al Dipartimento territoriale di Mestre (se non erro), che entra in merito alla cosa. In sostanza se è fisicamente separato il fluido (serpentino/scambiatore), non si deve effettuare la somma delle potenze. Se mi dai il tuo indirizzo e-mail, lunedì te la giro.
RV
RV
-
- Messaggi: 5796
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
altair7621(at)gmail.com
Puoi inviarla anche a me? Ti ringrazio.
Puoi inviarla anche a me? Ti ringrazio.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
ma è il vecchio chiarimento sulla storia della somma delle potenze e sulla vecchia raccolta dove il solare non c era ancora vero?
ovvero quello che poi è supportato dalle norme 10412 sotto i 35 kw no?
o qualcosa di nuovo?
ovvero quello che poi è supportato dalle norme 10412 sotto i 35 kw no?
o qualcosa di nuovo?
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Facendo un ragionamento non supportato da una regola scritta, prendetelo quindi con le pinze, mi son detto:
L'INAIL prevede delle sicurezze per il boiler bivalente di acs; ok
Qual'è la potenza che insiste su questo boiler;
La potenza dell'impianto solare sul serpentino in basso + la potenza della caldaia sul serpentino alto ergo sommo
ste due potenze; se superano 35 kW - > denuncia INAIL dell'impianto.
Ma è mai possibile che in Italia non riescano a scrivere una cosa chiara.... o almeno se non è chiara emanare delle
circolari per spiegarla..... ma che schifo dai è tutto così !!
Norme dei Vigili del fuoco = un casino
Norme sugli impianti = un casino
Di un progetto passo il 90% a interpretare le norme e un 10% quando va bene per creatività progettuale
Ma si può. E mandiamoli tutti a c....re!
Sovvertiamo il sistema! Scriviamo un testo unico chiaro costantemente aggiornato e migliorato! Non cambiamo sempre tutto in peggio dai!! Sto seriamente pensando di diventare rivoluzionario!
Scusate lo sfogo
L'INAIL prevede delle sicurezze per il boiler bivalente di acs; ok
Qual'è la potenza che insiste su questo boiler;
La potenza dell'impianto solare sul serpentino in basso + la potenza della caldaia sul serpentino alto ergo sommo
ste due potenze; se superano 35 kW - > denuncia INAIL dell'impianto.
Ma è mai possibile che in Italia non riescano a scrivere una cosa chiara.... o almeno se non è chiara emanare delle
circolari per spiegarla..... ma che schifo dai è tutto così !!
Norme dei Vigili del fuoco = un casino
Norme sugli impianti = un casino
Di un progetto passo il 90% a interpretare le norme e un 10% quando va bene per creatività progettuale
Ma si può. E mandiamoli tutti a c....re!


Sovvertiamo il sistema! Scriviamo un testo unico chiaro costantemente aggiornato e migliorato! Non cambiamo sempre tutto in peggio dai!! Sto seriamente pensando di diventare rivoluzionario!

Scusate lo sfogo
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Però, se il serpentino in basso anzichè dall'impianto solare fosse alimentato da altra fonte con potenza inferiore a 35 kW, la denuncia non va fatta, quindi per me c'è analogia e non va fatta nemmeno in qs caso.christian619 ha scritto:..La potenza dell'impianto solare sul serpentino in basso + la potenza della caldaia sul serpentino alto ergo sommo
ste due potenze; se superano 35 kW - > denuncia INAIL dell'impianto...
Inoltre 50 mq di superficie e 35 kW di potenza hanno una chiara correlazione...
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Si, però i due serpentini non scambiano mai alla loro potenza massima.
Il serpentino collegato alla caldaia interviene quando quello solare non rende.
O mi sbaglio?
Il serpentino collegato alla caldaia interviene quando quello solare non rende.
O mi sbaglio?
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Non è detto che non vadano in contemporanea in diversi casi puo' verificarsi l'accensione della pompa solare e caldaia insieme. (Es. se il boiler è freddo è c'è sole).Zannabianca ha scritto:Si, però i due serpentini non scambiano mai alla loro potenza massima.
Il serpentino collegato alla caldaia interviene quando quello solare non rende.
O mi sbaglio?
Ma non è questo il nocciolo della questione. In caso di malfunzionamento di un dispositivo si potrebbe anche verificare che la caldaia parta senza necessità.
Altrimenti perchè anche negli impianti a bassa temperatura per le pratiche inail si considera 90°C? Eppure la caldaia ha la regolazione della temperatura, poi mettiamo un termostato limite ecc... ecc... Ma dobbiamo mettere comunque 90°C.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
La temperatura da considerare per le pratiche inail è quella di intervento dei dispositivi di sicurezza, puoi usare 90°C solo se la caldaia ha il termostato di sicurezza tarato effettivamente a 90°C cosa che non è scontata.
redigere redigere redigere
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
perdonami Christian ma tu così fai il ragionamento del burocrate e non dell'ingegnere.christian619 ha scritto:La potenza dell'impianto solare sul serpentino in basso + la potenza della caldaia sul serpentino alto ergo sommo
ste due potenze; se superano 35 kW - > denuncia INAIL dell'impianto.
infatti la raccolta R impone tutta una serie di strumenti di sicurezza per evitare che, per qualche malfunzionamento, l'acqua si surriscaldi fino alla vaporizzazione e possa provocare uno scoppio del circuito idraulico.
Fatta questa premessa veniamo al caso specifico.
Se io ho una caldaia che funziona regolarmente e che alimenta un bollitore, qual'è il rischio che l'acqua del boiler vaporizzi?
risposta:nessuna perché la caldaia mi produca acqua al massimo a 99°C e questa in condizioni ideali con uno scambiatore ideale mi potrebbe portare l'acqua di accumulo al massimo a 99°C.
ecco perché devi tenere in conto solo della potenza del solare, che invece, riesce a scaldare l'acqua anche oltre i 100°C
questo è in termini tecnici in termici burocratici perchè lo dice la circolare dell'INAIL
saluti
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
Quoto l'ultima risposta e a maggiore supporto cito il fatto che in condizioni normali con caldaia di qualsiasi potenza e con boiler a serpentino non è richiesta nessuna protezione sul boiler (salvo la valvola di sicurezza dimensionata in base al volume) e quindi nel caso di sistema misto con caldaia e solare la caldaia non ha alcuna influenza sulle sicurezze da inserire sul boiler, sicurezze che sono richieste per la presenza di un circuito (quello solare) che invece può superare la temperatura di 99°C.