DM 12/04/1996 TITOLO V - Punto 5.4.2.f
"All'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione..."
Quale è l'altezza minima e massima di installazione della valvola di intercettazione gas?
(Se possibile indicare anche il riferimento normativo).
Grazie anticipatamente
DM12/04/1996: altezza valvola di intercettazione gas
Moderatore: Edilclima
Re: DM12/04/1996: altezza valvola di intercettazione gas
Non mi risulta vi siano limiti definiti.
"Facilmente raggiungibile" vuol dire che non deve servire essere dei vatussi o utilizzare scale portatili.
Ma anche a livello del terreno non va molto bene, perchè c'è maggiore rischio di danneggiamento
"Facilmente raggiungibile" vuol dire che non deve servire essere dei vatussi o utilizzare scale portatili.
Ma anche a livello del terreno non va molto bene, perchè c'è maggiore rischio di danneggiamento
Re: DM12/04/1996: altezza valvola di intercettazione gas
Suggerisco per esperienza di non metterla a meno di 1 metro da terra in ogni caso perchè, oltre che per l'accesso e la protezione da danneggiamenti in manovra, anche se protetta da pioggia infatti, ad altezze inferiori la pioggio cadendo bagna fino a quell'altezza. Può essere utile..
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin