Capannone dotato di DIA (pratica fatta da altro professionista)
Vengono i VVF a fare il sopralluogo (un esterno di Bolzano, io sono di Torino)
Tra le tante cose che ho risolto mettono a verbale anche questa:
"La parete di separazione tra il capannone in oggetto ed il capannone a fianco non presenta caratteristiche
REI120 viste le molte discontinuità ricontrate".
In sostanza il professionista incaricato della pratica scrive che il muro è spesso tot e che è quindi REI120, ma il funzionario dice che non è REI120.
Effettivamente il muro di separazione tra i 2 capannoni alti uguali è fatto come visibile in foto: (il muro è quello che si vede a sinistra)
- pilastri R60 (ho la certificazione)
- trave R60 (ho la certificazione)
- blocchi REI120 (ho la certificazione)
- Tegolo laterale R60 (ho la certificazione)
A me tocca far diventare REI120 quanto sopra, essendo confinante e quindi deve essere EI, con un'altra attività.
La vernice (PROMAPAINT) me la certificano REI120 solo sul tegolo e basta, mi sa che devo foderare tutto con lastre di calcio silicato


Ma ha un senso? I pilastri e la travi sono portanti ma confinando con altra attività devono essere separanti e quindi EI....