Un'azienda agricola vuole installare un serbatoio di gasolio per rifornire i mezzi agricoli
La capacità è di 8000 litri
La posa sarà interrata.
Procederò così: attività 12A del dpr 151/11 e applicazione del DM 31/7/1934
Mi sfugge qualcosa?
serbatoio gasolio interrato per autotrazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione
Si
Serbatoio interrato con colonnina erogatrice = attività 13a cat.B
Perchè non mettere un CDM ?
Serbatoio interrato con colonnina erogatrice = attività 13a cat.B
Perchè non mettere un CDM ?
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione
Si farò così..... quindi si costituisce attivitò 13a vero?
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione
Pensavo di fare così:
- si configura l'attività 13A del dpr 151/11
- applico il d.m. 19.03.90 e il 31/07/34
- guardo il costruttore del cdm cosa dice
In realtà essendo la capacità del cdm pari a 2000 litri, non devo applicare nulla del 31/07/34 perchè rientra
nelle esclusioni......
- si configura l'attività 13A del dpr 151/11
- applico il d.m. 19.03.90 e il 31/07/34
- guardo il costruttore del cdm cosa dice
In realtà essendo la capacità del cdm pari a 2000 litri, non devo applicare nulla del 31/07/34 perchè rientra
nelle esclusioni......
-
- Messaggi: 192
- Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10
Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione
Per il serbatoio interrato, come ti ha detto Terminus l'attività è in categoria B, non A. Serve quindi un progetto per la conformità antincendio, un parere e poi la SCIA ed il rispetto del 29.11.02.
Molto più semplice ed economica invece la detenzione di un serbatoio rimovibile!
Molto più semplice ed economica invece la detenzione di un serbatoio rimovibile!
-
- Messaggi: 192
- Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10
Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione
Rileggendo questo post, c'è qualcosa che non mi torna: Il serbatoio di combustibile, a patto che si tratti di gasolio (t. inf>65°C) e che la capacità sia inferiore a 9mc, costituiscono attività 13A, per cui niente progetto, solo SCIA!
La categoria B è rappresentata di serbatoi di gasolio >9mc, la cat. C è per i liquidi infiammabili (ad es. benzina).
La categoria B è rappresentata di serbatoi di gasolio >9mc, la cat. C è per i liquidi infiammabili (ad es. benzina).