serbatoio gasolio interrato per autotrazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

serbatoio gasolio interrato per autotrazione

Messaggio da christian619 »

Un'azienda agricola vuole installare un serbatoio di gasolio per rifornire i mezzi agricoli

La capacità è di 8000 litri

La posa sarà interrata.

Procederò così: attività 12A del dpr 151/11 e applicazione del DM 31/7/1934

Mi sfugge qualcosa?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione

Messaggio da Terminus »

Si
Serbatoio interrato con colonnina erogatrice = attività 13a cat.B

Perchè non mettere un CDM ?
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione

Messaggio da christian619 »

Si farò così..... quindi si costituisce attivitò 13a vero?
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione

Messaggio da christian619 »

Pensavo di fare così:
- si configura l'attività 13A del dpr 151/11
- applico il d.m. 19.03.90 e il 31/07/34
- guardo il costruttore del cdm cosa dice

In realtà essendo la capacità del cdm pari a 2000 litri, non devo applicare nulla del 31/07/34 perchè rientra
nelle esclusioni......
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione

Messaggio da alessiotst »

Per il serbatoio interrato, come ti ha detto Terminus l'attività è in categoria B, non A. Serve quindi un progetto per la conformità antincendio, un parere e poi la SCIA ed il rispetto del 29.11.02.

Molto più semplice ed economica invece la detenzione di un serbatoio rimovibile!
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

Re: serbatoio gasolio interrato per autotrazione

Messaggio da alessiotst »

Rileggendo questo post, c'è qualcosa che non mi torna: Il serbatoio di combustibile, a patto che si tratti di gasolio (t. inf>65°C) e che la capacità sia inferiore a 9mc, costituiscono attività 13A, per cui niente progetto, solo SCIA!
La categoria B è rappresentata di serbatoi di gasolio >9mc, la cat. C è per i liquidi infiammabili (ad es. benzina).
Rispondi