Ciao a tutti, sono nuovo fresco di abilitazione e questo inverno ho fatto il corso e preso l'abilatazione anche nell'antincendio. a giugno mi è arrivato il primo incarico sul un abitazione che ha un serbatoio di gpl da 1650 lt e gli devo fare la pratica, ( io tutto contento ancora ignaro di non sapere un emerito ciuffolo accetto con il sorriso a 54 denti ) arrivato a svolgere il lavoro mi sono reso conto che al corso dell'antincendio non TI INSEGNANO NIENTE!! ore e ore a parlare di norme di triangolo del fuoco etc etc ma niente esercitazioni pratiche, per loro uno è abilitato anche senza aver mai visto una pratica antincendio.
I miei quesiti sono diversi abbiate pazienza ma chiedo il vostro aiuto altrimenti non so come fare :
Ho segutio diverse normative : 7129/08, 14/2004 214/06 37/08 etc L'impianto comprende un serbatoio da 1650 che alimenta una caldaia da 32 una da 28 e un piano cottura da 4 totale 64 kW quindi anche il progetto del gas, partendo dal fatto che l'impianto è gia esistente io ho calcolato tutti i diametri delle tuabzioni di rame etc e poi ho buttato giu un progetto con i vari punti.ora vi chiedo io :
- cosa devo consegnare ai vigile del fuoco oltre alla s.c.i.a?
-cosa devo allagare nella documentazione?
-sopratutto quanto si chiede in media per una pratica del genere?
girondone
Messaggi: 13125
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da girondone »

arrivato a svolgere il lavoro mi sono reso conto che al corso dell'antincendio non TI INSEGNANO NIENTE!! ore e ore a parlare di norme di triangolo del fuoco etc etc ma niente esercitazioni pratiche, per loro uno è abilitato anche senza aver mai visto una pratica antincendio.


santa verità
Mat89
Messaggi: 47
Iscritto il: gio lug 19, 2012 10:34

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Mat89 »

Grazie di avermi risposto!! santa verità si e lo stesso vale per l'abilitazione professionale fai l'abilitazione su quallo che hai studiato a scuola ma che cacchio c'entra con il lavoro :D mah!! comuqnue mi potresti aiutare alla mia domanda? :)
girondone
Messaggi: 13125
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da girondone »

Non ti so aiutare
Scrivi magari nel post prevede incendi....
Mat89
Messaggi: 47
Iscritto il: gio lug 19, 2012 10:34

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Mat89 »

nella fretta ho omesso altre quesiti che mi pongo : ad esempio come va articolato un progetto per un impianto sopra i 50 kW? nel senso quali sono i punti da seguire? devo inserire per esempio parlare di aerazione ventilazioni canne fumarie delle caldaie erc? molto gentilmente mi potresti indicare come svolgerlo al meglio? su questo riesci ad aiutarmi? ti ringrazio
mat
Messaggi: 3209
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da mat »

Molto cortesemente omonimo: ma se ti rendi conto che la tua preparazione scolastica/corsistica non è per nulla sufficiente per esercitare la professione, perchè non ti cerchi un buon studio dove imparare il mestiere, invece di buttarti allo sbaraglio?
Perdonami ma non si può pretendere di apprendere i fondamenti saltabeccando su internet :roll:
Bomber90
Messaggi: 250
Iscritto il: gio giu 07, 2012 16:54

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Bomber90 »

Ciao omonimo! hai ragione ma purtroppo per cause superioriori mi sono trovato a gestire uno studio.. quindi sono un po in difficolta.. :? te ne sarei grato tu mi aiutassi
girondone
Messaggi: 13125
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da girondone »

a dirla tutta ce ne siamo già resi conto.....
mat
Messaggi: 3209
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da mat »

Ah, ma sei sempre lo stesso che posta con più nick... fantastico... :shock:
Mimmo_510859D
Messaggi: 1732
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Ma quante ne combina :lol: :lol: :lol:
Bomber90
Messaggi: 250
Iscritto il: gio giu 07, 2012 16:54

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Bomber90 »

:D :D :D :D :D vabbe capitemi sto imparando adesso e ono strasommesrso dai dubbi e paura di sbagliare
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da gatto_prando »

puoi sempre pagare un collaboratore esterno che ti svolga la pratica o che colmi i tuoi dubbi, questo anche per evitare problemi di natura legale che potrebbero crearsi dall'errato svolgimento della pratica...
SuperP
Messaggi: 11373
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da SuperP »

Bomber90 ha scritto::D :D :D :D :D vabbe capitemi sto imparando adesso e ono strasommesrso dai dubbi e paura di sbagliare
Ti capisco totalmente.. ma un conto è iniziare a fare progettini di impiantini termici.. un conto altro.
Io sono stato molto fortunato perchè ho conosciuto colleghi che mi hanno aiutato e con i quali in qualche modo mi sono anche sdebitato.. ma il consiglio, per evitare di sbagliare tanto (poco si sbaglia sempre) è quello di collaborare anche esternamente con altri colleghi + anziani ed esperti.
Sul forum ci si confronta, ma la firma e la responsabilità è sempre tua.
In bocca al lupo.. a te e a Mat89
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Bomber90
Messaggi: 250
Iscritto il: gio giu 07, 2012 16:54

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Bomber90 »

ahaha!! Hai completamente ragione guartda ti dico la mia situazione ho iniziato il tirocinio da un vecchio perito che si occupava poco di progettazione civile con un grosso fatturato.. l'avro visto si e no 5 volte in 3 mesi.. passavo le giornate su facebook!! fatto sta che dopo 3 mesi ho cambiato studio volevo impare, sono andato in uno studio dopo il perito era anche professore a scuola.. quindi mi faceva fare tutto a me.. (ci sono in buoni rapporti collaboriamo) ma non mi piace il suo modo di lavorare tutto tirato via lavori fatti completamente cosi a occhio.... fatto sta che finito il tirocinio sono entrato in un nuovo studio di un vecchio perito che dopo 5 mesi è andato in pensione e a febbraio mi ha lasciato il tutto promettendomi grande aiuto per il futuro!! tutto raggiante ho accettato ma il suo grande aiuto non si è rivelato cosi grande.. quindi mi devo arrangiare in qualche maniera.. spero vivamente di farcela in 2/3 anni riuscire ad imparare... almeno un po perchè per imparare sul serio ci vogliono anni... Che dici avrò qualche speranza? :(
Ti ringrazio dela comprensione
SuperP
Messaggi: 11373
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da SuperP »

Bomber90 ha scritto:dopo 5 mesi è andato in pensione e a febbraio mi ha lasciato il tutto
e ti lamenti?!?! :twisted:
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
girondone
Messaggi: 13125
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da girondone »

ecco....
:wink:
Bomber90
Messaggi: 250
Iscritto il: gio giu 07, 2012 16:54

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Bomber90 »

Non mi sto lamentando,se mi lamentavo non avrei di certo accettato, sto solo dicendo che è dura e cerco consigli tutto qua, anche perchè nei tirocinio non ho imparato una bella pippa... quindi devo impare tutto di corsa anche
SuperP
Messaggi: 11373
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da SuperP »

Bomber90 ha scritto:quindi devo impare tutto di corsa anche
Quindi.. o rischi e sbagliando impari (cosa che si può fare secondo me solo per piccoli lavori dove tanto l'installatore medio si arrangia) ed hai tempo per studiare, oppure, consigliato (per esperienza personale) dividi i lavori che non sai fare con persone che lo sanno fare.. guadagnerai di meno ma la prossima volta lo saprai fare.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Bomber90
Messaggi: 250
Iscritto il: gio giu 07, 2012 16:54

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Bomber90 »

Detto questo avrei un dubbio che mi permane prometto non vi chiedo altro :D !! ho seguito la UNI 7129/08 e per quanto rigurda l'aerazione ho messo un apertura minima di 100 cm, cè una formula precisa per calcolarla? la formula Q*K dove K=6 riguarda solo la ventilazione giusto (non necessaria per apparecchi di tipo C) detto questo facendo il progetto dell'impianto ho notato che ci sono delle discordanze fra 2 norme Il DM 17 maggio 2004 mi dice che in prossimità del serbatoio del serbatoio devono essere presenti due estintori e la UNI 7129 non parla di estintori nei locali dove sono installati gli apparecchi, ora vedendo il DM 12 aprile 1996 al punto 6.2 mi dice che deve esserci almeno un estintore in prossimita dell'apparecchio..??
Grazie :)
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: Progetto impianto > 50 kW e C.P.I?

Messaggio da Zannabianca »

Un consiglio a bomber90:
Leggi... Leggi... Leggi.... e rileggi!!!
comprati dei buoni testi e impara da li.
Io 40 anni fa - haimè - non avevo certo i forum da consultare; però qualche collega l'ho potuto sfruttare e soprattutto qualche idraulico da cui ho imparato molto sul cantiere.
In bocca al lupo.