Messaggio da massimo.pepe »

Buonasera,
mi è stata richiesta la progettazione di un impianto per la climatizzazione (in particolar modo la deumidificazione e raffrescamento .... ma anche riscaldamento) per un caveu adibito a pelli pregiate e pellicce.

Che tipo di impianto (dedicato) fare?
Che valori di input, per la progettazione, prendere?
A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
Grazie.
massimo.pepe
Messaggi: 101
Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
Contatta:

Re: Pogettazione impianto (deumidificazione) per caveau pell

Messaggio da massimo.pepe »

Credo che alla fine il sistema da fare sia un impianto di trattamento aria, con una UTA che garantisca il trattamento completo dell'aria.
Con una buona percentuale di ricircolo dell'aria del locale stesso.
Le condizioni interne ottimali sembra siano intorno ai 18 °C ed UR = 40 - 50 %
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9441
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Pogettazione impianto (deumidificazione) per caveau pell

Messaggio da NoNickName »

SOLO ricircolo. Non serve aria esterna.
Ti consiglio un close control ad armadio, opportunamente modificato per gestire elevate quantità di calore latente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
massimo.pepe
Messaggi: 101
Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
Contatta:

Re: Pogettazione impianto (deumidificazione) per caveau pell

Messaggio da massimo.pepe »

Ti ringrazio dell'informaizone, in effetti non dovendoci stazionare addetti, se non per pochi minuti .....