Gradirei che qualcuno mi desse una "dritta" su come calcolare l'attenuazione del livello equivalente nel passaggio dall'esterno all'interno di un edificio. Mi spiego meglio.
Se io conosco il livello equivalente misurato per es. a 5 metri dalla porta di una vivile abitazione come faccio a calcolarlo a 1 metro dalla finestra dalla parte interna? Questo sia a finestra aperta che a finestra chiusa.
Ovviamente qualcuno mi dirà basta entrare dentro e fare la misura. Però immaginiamo che non sia possibile accedere in casa.
Saluti a tutti.
Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
Moderatore: Edilclima
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
A che ti serve?afiloni ha scritto:Se io conosco il livello equivalente misurato per es. a 5 metri dalla porta di una vivile abitazione come faccio a calcolarlo a 1 metro dalla finestra dalla parte interna? Questo sia a finestra aperta che a finestra chiusa.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
Mi serve per verificare i limiti assoluti di zona (di immissione ed emissione) e i valori limiti differenziali di immissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.97, stante l'obbligo di effettuare i rilevamenti e le verifiche in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
stimali in facciata, non all'interno!afiloni ha scritto:Mi serve per verificare i limiti assoluti di zona e i valori limiti differenziali di immissione
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
Se li stimo in facciata non c'è alcun problema. Ma la norma lo consente?
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
Se il diff è rispettao in facciata, lo è ancora di + all'interno.afiloni ha scritto:Se li stimo in facciata non c'è alcun problema. Ma la norma lo consente?
Non puoi però vedere se rientri o meno nei limiti di applicabilità..
PS: se proprio vuoi stimare, devi fare un calcolo in (frequenza?? meglio per indice) la LAeq - Rw della parete .. se devi stimare a serramento aperto la ISO 1996/1971 ti aiuta.. ma io non lo faccio mai
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
Ti ringrazio innanzitutto per le risposte ai miei dubbi e per la tempestività delle stesse.
Sul punto da me richiamato ho sentito dire che passando dall'esterno all'interno (finestra aperta) si ha un'attenuazione di circa 3 dB. E che per calcolare la medesima attenuazione a finestra chiuse occorre conoscere l'alfa del serramento ecc. La mia domanda era sostanzialmente volta ad accertare con quale formula si calcolano questi 3 dB e avere qualche info aggiuntiva per stimare l'attenuazione a finestra chiusa.
Sul punto da me richiamato ho sentito dire che passando dall'esterno all'interno (finestra aperta) si ha un'attenuazione di circa 3 dB. E che per calcolare la medesima attenuazione a finestra chiuse occorre conoscere l'alfa del serramento ecc. La mia domanda era sostanzialmente volta ad accertare con quale formula si calcolano questi 3 dB e avere qualche info aggiuntiva per stimare l'attenuazione a finestra chiusa.
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
Direi proprio di noafiloni ha scritto:Sul punto da me richiamato ho sentito dire che passando dall'esterno all'interno (finestra aperta) si ha un'attenuazione di circa 3 dB. .
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/