IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da arien »

Ciao a tutti,
Per le autorimesse e in impianti ad umido, è più appropiato l'utilizzo di sprinler ad upright o pendent ? leggendo la normatica UNI 12845, sembrerebbe che UP.RIGHT siano maggiormente indicati per impianti a secco.
Che ne dite?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da Terminus »

Con le altezze limitate che ci sono nelle autorimesse, è meglio mettere gli upright.
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da arien »

non sarebbe meglio infatti mettere un pendent. Con il UP RIGHT non si richiede una dimensione maggiore consedierando che il deflettore è in posizione superiore al deflettore ?
Ti chiedo inoltre se sia più appropiato un Convenzionale o uno spray ?
Nella eventualità il progettista non specifichi la tipologia ( spray o convenzionale... per esempio) è possibile utilizzare di default uno sprinkler conenzionale ?

Grazie Terminus..
Sei troppo forte!
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da Terminus »

Dipende sempre da come riesci ad installare collettori e diramazioni.
Se, come spesso accade, vi sono travi sporgenti dall'intradosso del solaio e le tubazioni passano diciamo a 30cm sotto, conviene mettere gli sprinkler sopra le tubazioni.

Gli spray hanno un getto maggiormente rivolto verso il basso (80% circa), mentre i conventional hanno un getto più sferico (40% del getto rivolto verso l'alto)
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da arien »

Devo realizzare uno sprinkler (autorimessa) in cui non compare in progetto se lo sprinkler è conventional o spray.
Il progettista non è rintracciabile a causa di multipli subbaplati tra progettisti.
Questa informazione è inoltre necessaria in quanto in funzione della tipologia varia anche la distanza tra travi e ostacoli se lo sprinkler è installato a quota superiore del bordo inferiore ?

Che fare? Mollti dubbi...
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da Terminus »

Si cambia qualcosa (figura 10 punto 12.4.2)
da questo punto di vista sono convenienti gli spray pendent.
Tom Bishop
Messaggi: 5956
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da Tom Bishop »

Per me meglio up-right, ti consentono, quanto necessario, di svuotare completamente l'impianto.
Tom Bishop
Avatar utente
arien
Messaggi: 439
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da arien »

Per cui se ho capito bene, se nel progetto non c'e' alcuna specifica posso scegliere in modo indistinto un perndent o un upright?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IMPIANTO AUTORIMESSA UP O PENDENT

Messaggio da Terminus »

Certo
A condizione di verificare il K delle testine.