Carichi estivi: quanti W/m2 per uffici?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Carichi estivi: quanti W/m2 per uffici?

Messaggio da SuperP »

Sto completando la legge 10 della palazzina ad altissima efficienza energetica (trovate gli esecutivi sul blog sezione "chi sono").
Purtroppo nel calcolo dei carichi estivi con EC501 non si tiene conto dell'effetto mitigante della parete ventilata.. Cmq a parte questo, volevo avere da voi un consiglio sulla potenza elettrica da considerare come carico (illuminazione, pc, stampanti etc). Io ho messo 25W/m2 che mi ricordo essere un dato abbastanza corretto.. solo che fa 9000W sui 30000 in totale!!

Qualcuno ha una tabellina abbastanza serie (su internet se ne trovano ma non sono sicuro dell'affidabilità)..

Inoltre, devo installare un sistema VRVIII. Che dati devo inserire in EC? Lo considero come una PdC, con potenza pari al carico termico invernale (tanto modula perfettamente) + aggiungo le potenze degli ausiliari??
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Riccardo
Messaggi: 227
Iscritto il: mar nov 14, 2006 11:36

Messaggio da Riccardo »

per il software edilclima non sò risponderti, ma per i carichi elettrici ti confermo quanto hai scritto. io normalmente considero 20 W/mq
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

Riccardo ha scritto:per il software edilclima non sò risponderti, ma per i carichi elettrici ti confermo quanto hai scritto. io normalmente considero 20 W/mq
E' indipendente dal software... Sono sempre X W/m2 x m2 utili .. Solo che mi sembrano tanti come ho detto prima sono 9000W sui 30000 in totale! Io ho considerato 25 però, con 20 sono sui 7200W
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Riccardo
Messaggi: 227
Iscritto il: mar nov 14, 2006 11:36

Messaggio da Riccardo »

intendevo che non saprei dirti i dati da inserire per il sistema VRV nel software edilclima!
per il resto è ovvio che i 20/25 W/mq sono uguali sia per me che uso MC4 sia per te che udi EDILCLIMA :)
non importa se sono una parte prepoderante dei carichi complessivi, i 20W/mq ci vogliono tutti! E' un dato medio standardizzato dove lo si può trovare anche in letteratura.
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

Riccardo ha scritto:intendevo che non saprei dirti i dati da inserire per il sistema VRV nel software edilclima!
Scusa...
Riccardo ha scritto: E' un dato medio standardizzato dove lo si può trovare anche in letteratura.
lo so, ma volevo vedere se calcolandolo con dati reali o quasi potevo abbassarlo..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Messaggio da marcocinalli »

ma volevo vedere se calcolandolo con dati reali o quasi potevo abbassarlo..
evita evita evita.
Usare nel calcolo per i carichi estivi relativi alla potenza elettrica i valori da tabella/letteratura/norma, ci sta sempre tutta ( e qualche volta col tempo anche di più...)

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
andrea_rossi9
Messaggi: 128
Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43

Messaggio da andrea_rossi9 »

Per i carichi elettrici se hai già una planimetria con la distribuzione dei locali e magari l'arredamento, li puoi stimare in modo un pò più preciso.
L'ideale sarebbe avere il calcolo illuminotecnico a cui aggiungere circa 400-500 W a computer e i carichi dovuti alle fotocopiatrici o stampanti (a volte molto alti, anche 1000-1500 W).
Per uffici facendo un calcolo preciso potresti scoprire carichi elettrici ben superiori ai 20-25 w/mq.
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Messaggio da claudio »

ocio che poi in un ufficio in cui hai previsto 2 computer ne mettono 4 + 2 stampanti + 2 server + monica lewinski e quasi lo fanno diventare un CED e poi si lamentano stai tranquillo con i 25.
claudio
claudio
Rispondi