INAIL Centrale Termica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingcz
Messaggi: 14
Iscritto il: gio giu 21, 2012 14:26

INAIL Centrale Termica

Messaggio da ingcz »

Buongiorno a tutti,
devo effettuare la pratica ISPESL per una centrale termica composta da 3 caldaie a condensazione modulari. A tal proposito ho alcuni dubbi che spero mi possiate chiarire.
- Per utilizzare soltanto un gruppo di dispositivi INAIL i generatori modulari devono essere certificati dal produttore? anche per potenze di ciascun modulo inferiori a 35 kW?
- I collettori di mandata e di ritorno che collegano i 3 generatori devono essere certificati anch'essi dal costruttore oppure si possono scegliere arbitrariamente?
- La Raccolta R 2009 prevede che per gli impianti a vaso chiuso ci sia un sistema di protezione pressione minima; questo sistema (sarà un pressostato a riarmo manuale penso) è generalmente presente all'interno delle caldaie? oppure va installato esternamente sulla mandata insieme agli altri strumenti INAIL? (mi sorge questo dubbio perchè nei sistemi modulari completi predisposti dai costruttori non è presente insieme agli altri strumenti INAIL).
- Siccome l'impianto lavora su due circuiti, ma contemporaneamente, posso predisporre un unico vaso d'espansione?
- Nella raccolta R (modalità di denuncia) nei dati complementari al punto 3g dove dice:
"Che nel caso di generatore di calore con bruciatore a gas di tipo atmosferico, ad aria aspirata, i due termostati di limitazione e blocco agiscono su due distinte elettrovalvole di intercettazione del gas anche raggruppabili in un unico corpo valvola" si riferisce ai componenti interni alle caldaie?

Vi ringrazio in anticipo per le risposte
poggio
Messaggi: 67
Iscritto il: mer set 30, 2009 17:22
Località: Toscana

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da poggio »

ingcz ha scritto:Buongiorno a tutti,
devo effettuare la pratica ISPESL per una centrale termica composta da 3 caldaie a condensazione modulari. A tal proposito ho alcuni dubbi che spero mi possiate chiarire.
- Per utilizzare soltanto un gruppo di dispositivi INAIL i generatori modulari devono essere certificati dal produttore? SI anche per potenze di ciascun modulo inferiori a 35 kW? SI
- I collettori di mandata e di ritorno che collegano i 3 generatori devono essere certificati anch'essi dal costruttore oppure si possono scegliere arbitrariamente? dovendo il costruttore certificare il tutto come unico generatore devi utilizzare il collettore (solitamente dotato di accessori INAIL) che ti fornisce
- La Raccolta R 2009 prevede che per gli impianti a vaso chiuso ci sia un sistema di protezione pressione minima; questo sistema (sarà un pressostato a riarmo manuale penso) è generalmente presente all'interno delle caldaie? oppure va installato esternamente sulla mandata insieme agli altri strumenti INAIL? (mi sorge questo dubbio perchè nei sistemi modulari completi predisposti dai costruttori non è presente insieme agli altri strumenti INAIL). non è presente perchè ancora non si sono aggiornati e si tratta proprio di un pressostato di minima a riarmo manuale, io per non avere contestazioni lo aggiungo sempre nonostante sia interno alla caldaia perchè del resto anche il termostato di regolazione e di massima sono presenti a bordo ma dipende che ispettore trovi vuole quelli esterni che tolgano l'alimentazione elettrica, quindi per quello che costa io lo metto!
- Siccome l'impianto lavora su due circuiti, ma contemporaneamente, posso predisporre un unico vaso d'espansione? questo dipende da come sono intercettabili perchè se ne chiudi uno l'altro potrebbe rimanere senza espansione a secondo di dove si trova il vaso.
- Nella raccolta R (modalità di denuncia) nei dati complementari al punto 3g dove dice:
"Che nel caso di generatore di calore con bruciatore a gas di tipo atmosferico, ad aria aspirata, i due termostati di limitazione e blocco agiscono su due distinte elettrovalvole di intercettazione del gas anche raggruppabili in un unico corpo valvola" si riferisce ai componenti interni alle caldaie? si è il capitolo che indica il criterio costruttivo degli apparecchi di sicurezza

Vi ringrazio in anticipo per le risposte
P.S. per quanto riguarda i vasi d'espansione comunque se vuoi cascare sempre in piedi è meglio uno per ogni circuito

saluti
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da etabeta1 »

ciao a tutti,
sto cercando di capire come funzionano le denuncie ISPESL per installazione nuove centrali termiche...e volevo chiedervi.... gentilmente data la mia inesperienza .....chi è abilitato a fare tale pratica? deve essere necessariamente un termotecnico o può essere un architetto o ingegnere.... dove posso trovare indicazioni precise?

Grazie mille e scusatemi per le domande banali....
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da soloalfa »

etabeta1 ha scritto:ciao a tutti,
sto cercando di capire come funzionano le denuncie ISPESL per installazione nuove centrali termiche...e volevo chiedervi.... gentilmente data la mia inesperienza .....chi è abilitato a fare tale pratica? deve essere necessariamente un termotecnico o può essere un architetto o ingegnere.... dove posso trovare indicazioni precise?

Grazie mille e scusatemi per le domande banali....
Per carità! Se si mettono a fare le ispesl gli architetti siamo a posto! Ancora, ancora le certificazioni ma le ispesl no! Salvaguardiamo la sicurezza!
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da etabeta1 »

ciao soloalfa....
la mia era una semplice domanda.... mica un'attacco alla professione dei termotecnici... sinceramente non ho nessun interesse in questo settore...mi bastano le pratiche antincendio....VVFF .... volevo solo sapere se devono essere firmate da un termotecnico o le può firmare un tecnico abilitato... dato che mi hano chiesto 1800 euro per una pratica... grazie millle...
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da girondone »

1800 per cosa scusa... se puoi... :D
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da etabeta1 »

pratica ispesl per centrale termica supercondominio ( due palazzi) da 350kw.
a me è sembrata un'esagerazione... ma non facendo pratiche di questo tipo volevo avere delle delucidazioni su chi può fare queste pratiche e se sono difficili...o è semplicemente la classica vagonata di fogli da compilare e firmare...

grazie mille... :shock:
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da girondone »

beh se riesce a prendere 1800.... è bravo...
:wink:
ingcz
Messaggi: 14
Iscritto il: gio giu 21, 2012 14:26

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da ingcz »

Poggio ti ringrazio per le risposte, sei stato chiarissimo..
Un'ultima domanda:io ho impostato uno schema con caldaie modulari, separatore idraulico e collettori di mandata e ritorno che alimentano i due distinti circuiti di cui ti parlavo e un puffer per l'acqua sanitaria.Se il vaso lo metto sul ritorno, subito dopo il separatore idraulico(poco prima del ritorno in caldaia per capirci) e lo dimensiono in base al contenuto totale d'acqua dell'impianto, tutti i circuiti sono protetti vero?
Ti ringrazio
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Kalz »

comunque lasciando stare il costo di 1800 Euro, intanto riesci a quantificare le ore che impieghi, gia da adesso, per dimensionare i dispositivi e produrre gli RD e gli RR?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Kalz »

e reperire tutti i certificati dei dispositivi, dei generatori modulari e verificare il tutto con la nuova Raccolta R2009.
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da girondone »

e magari girarti tutte e due le palazzine a vedere i corpi scaldanti e la distribuzione per stimare il contenuto di acqua...

tutto è relativo..... ma i prezzi che girano sono diversi...
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da etabeta1 »

che prezzi girano? :mrgreen:
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da girondone »

io vado per sentito dire da colleghi questa mattina

milano 350 kw 600/700


io ho fatto un ispesl mesi fa per un acasetta e sono in lite.. non ho visto una lira..!
tanto per cambiare
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da mat »

Per i prezzi delle ispesl dipende tutto da chi è il tuo cliente (privato, condominio, gestore calore etc.), poco dalla quantità di tempo e/o difficoltà del lavoro in sé...che detto onestamente nel 99% degli impianti condominiali è poca cosa (per la media del nostro lavoro, beninteso).
1800 è una cifra che non sta in piedi, 700 è già un bel guadagno.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Kalz »

io non critico la cifra assolutamente un tecnico può fare ilk prezzo che vuole...
etabeta1 ha detto che sono tanti 1800 euro, e sinceramente è vero, però a questo punto mi viene da pensare prova a fare te la pratica INAIL con tutto il necessario precedentemente descritto, e se possibile fammi sapere che prezzo applichi in funzione delle ore impiegate.
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Ving85 »

Per commentare allora è vero che alcuni colleghi si fanno attribuire l'appellativo di " CHIRURGHI ", sopratutto sul fronte guadagni ahahah....
chiudendo al discorso compensi, se come dice etabeta la pratica ispesl per centrale termica supercondominio ( due palazzi) da 350kw...hanno avanzato 1800 è tantino ma occorre vedere situazione per situazione... su internet avevo trovato una pratica formuletta del tipo C=Cf+n*Cv.....se riesco la pubblico nel form.... (io direi che intorno alle 600 sia un buon prezzo) poi e un vero gratta capo ogni volta raccogliere le documentazioni dei dispositivi.


PS: per ingcz fai a spanne un calcolo del contenuto di acqua nell'impianto in virtù dei terminali presenti ecc.., se ho capito bene è corretto dove posizioni il vaso di espansione!
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da mat »

Ving85 ha scritto:Per commentare allora è vero che alcuni colleghi si fanno attribuire l'appellativo di " CHIRURGHI ", sopratutto sul fronte guadagni ahahah....
chiudendo al discorso compensi, se come dice etabeta la pratica ispesl per centrale termica supercondominio ( due palazzi) da 350kw...hanno avanzato 1800 è tantino ma occorre vedere situazione per situazione... su internet avevo trovato una pratica formuletta del tipo C=Cf+n*Cv.....se riesco la pubblico nel form.... (io direi che intorno alle 600 sia un buon prezzo) poi e un vero gratta capo ogni volta raccogliere le documentazioni dei dispositivi.

PS: per ingcz fai a spanne un calcolo del contenuto di acqua nell'impianto in virtù dei terminali presenti ecc.., se ho capito bene è corretto dove posizioni il vaso di espansione!
Le "formulette" lasciano il tempo che trovano oggigiorno... se applicassimo veramente le formule proposte dalle associazioni varie (fiopa, ordini etc.) per calcolare i compensi saremmo tutti ricchi e in questo momento in spiaggia alle Baleari :D

Non ho capito questa cosa di reperire i certificati dei dispositivi
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Ving85 »

Come ha detto Kalz.... forse è capitato solo a me e a lui di reperire tutti i certificati dei dispositivi, dei generatori non sempre il cliente è in possesso di questo, ecco cosa intendevo...
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da mat »

Ving85 ha scritto:Come ha detto Kalz.... forse è capitato solo a me e a lui di reperire tutti i certificati dei dispositivi, dei generatori non sempre il cliente è in possesso di questo, ecco cosa intendevo...
Se il responsabile dell'impianto non ne è in possesso sono problemi suoi al momento di un eventuale controllo (forse); tu professionista che redigi un progetto non hai mica la responsabilità di accertarti che poi abbiano messo i dispositivi a norma, giusto? Ricordiamoci che anche se la prassi è esattamente il contrario, la denuncia va presentata prima dei lavori...
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da soloalfa »

Un conto se è un edificio nuovo o esistente.
Se è esistente bisogna verificare una serie di cose e avere in mano dei documenti. (La pratica è abbastanza dispendiosa)

Se è nuovo, quindi la pratica è da mandare prima dell'esecuzione dei lavori, non c'è da fare nessuna ricerca di certificati... (La pratica è meno dispendiosa)

Se poi l'incarico di fare la pratica è affidata a chi ha fatto il progetto... (La pratica è molto meno dispendiosa)
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Ving85 »

Tu mat hai ragione:Se il responsabile dell'impianto non ne è in possesso sono problemi suoi al momento di un eventuale controllo (forse); tu professionista che redigi un progetto non hai mica la responsabilità di accertarti che poi abbiano messo i dispositivi a norma, giusto? Ricordiamoci che anche se la prassi è esattamente il contrario, la denuncia va presentata prima dei lavori...

Ma molte volte in Italia succede il contrario.... lo sai
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"
Marzio
Messaggi: 446
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Marzio »

Ving85 ha scritto:Tu mat hai ragione:Se il responsabile dell'impianto non ne è in possesso sono problemi suoi al momento di un eventuale controllo (forse); tu professionista che redigi un progetto non hai mica la responsabilità di accertarti che poi abbiano messo i dispositivi a norma, giusto? Ricordiamoci che anche se la prassi è esattamente il contrario, la denuncia va presentata prima dei lavori...

Ma molte volte in Italia succede il contrario.... lo sai
...non sono mica d'accordo perchè quando richiedi la visita di sopralluogo solitamente l'installatore o la proprietà fra gli allegati c'è anche:
- dichiarazione del tecnico qualificato, ai sensi di quanto previsto dal Fasc. R.4.A della Raccolta R.
e secondo me dobbiamo verificare le apparecchiature in toto e dichiarare che sono conformi.
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da etabeta1 »

mi sembra ci sia una gran confusione sull'argomento.... :roll:
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da girondone »

sui modelli ci sono le opzioni
progettista
dl
ditta installatrice
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da mat »

Marzio ha scritto:...non sono mica d'accordo perchè quando richiedi la visita di sopralluogo solitamente l'installatore o la proprietà fra gli allegati c'è anche:
- dichiarazione del tecnico qualificato, ai sensi di quanto previsto dal Fasc. R.4.A della Raccolta R.
e secondo me dobbiamo verificare le apparecchiature in toto e dichiarare che sono conformi.
Vai a leggere quanto è previsto nel fascicolo R.4.A: la dichiarazione attesta solo le cose elencate. E comunque può farla anche l'installatore.
Quando si parla di pratica Ispesl per noi progettisti si intende solitamente l'esame progetto, poi se uno vuole, o gli è richiesto, di seguire anche la fase di collaudo lo mette in preventivo. In ogni caso la raccolta della documentazione spetta all'installatore visto che è lui che compra gli oggetti, o no? Facciamola lavorare un po' 'sta gente :wink:
Marzio
Messaggi: 446
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Marzio »

mat ha scritto:
Marzio ha scritto:...non sono mica d'accordo perchè quando richiedi la visita di sopralluogo solitamente l'installatore o la proprietà fra gli allegati c'è anche:
- dichiarazione del tecnico qualificato, ai sensi di quanto previsto dal Fasc. R.4.A della Raccolta R.
e secondo me dobbiamo verificare le apparecchiature in toto e dichiarare che sono conformi.
Vai a leggere quanto è previsto nel fascicolo R.4.A: la dichiarazione attesta solo le cose elencate. E comunque può farla anche l'installatore.
Quando si parla di pratica Ispesl per noi progettisti si intende solitamente l'esame progetto, poi se uno vuole, o gli è richiesto, di seguire anche la fase di collaudo lo mette in preventivo. In ogni caso la raccolta della documentazione spetta all'installatore visto che è lui che compra gli oggetti, o no? Facciamola lavorare un po' 'sta gente :wink:
...ma da quando l'installatore è un tecnico qualificato, come indicato nel modello richiesta di verifica?

nel fascicolo R.4.A viene richiesto di riscontrare l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi, acquisire le certificazioni, verificare gli strumenti di controllo.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Mimmo_510859D »

Marzio ha scritto:
...ma da quando l'installatore è un tecnico qualificato, come indicato nel modello richiesta di verifica?

nel fascicolo R.4.A viene richiesto di riscontrare l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi, acquisire le certificazioni, verificare gli strumenti di controllo.
Sii, ma per fare questo non occore necessariamente essere tecnici abilitati. Basta saper fare il proprio lavoro e saper leggere
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da mat »

Mimmo_510859D ha scritto: Sii, ma per fare questo non occore necessariamente essere tecnici abilitati. Basta saper fare il proprio lavoro e saper leggere
Straquoto.
Marzio ha scritto:...ma da quando l'installatore è un tecnico qualificato, come indicato nel modello richiesta di verifica?
Nel modulo c'è scritto tecnico qualificato, nella raccolta si parla di "installatore o tecnico qualificato". Come mai questa incongruenza? La solita confusione della nostra pubblica amministrazione...
Marzio
Messaggi: 446
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: INAIL Centrale Termica

Messaggio da Marzio »

mat ha scritto:
Mimmo_510859D ha scritto: Sii, ma per fare questo non occore necessariamente essere tecnici abilitati. Basta saper fare il proprio lavoro e saper leggere
Straquoto.
Marzio ha scritto:...ma da quando l'installatore è un tecnico qualificato, come indicato nel modello richiesta di verifica?
Nel modulo c'è scritto tecnico qualificato, nella raccolta si parla di "installatore o tecnico qualificato". Come mai questa incongruenza? La solita confusione della nostra pubblica amministrazione...
....allora dopo aver contattato telefonicamente il dipartimento territoriale ex ispesl della mia provincia mi confermano che il tecnico qualificato deve essere regolarmente iscritto ad un albo o ad un ordine, come per i modelli RR....
Rispondi