valvole antisismiche
Moderatore: Edilclima
valvole antisismiche
Qualcuno di voi ha mai installato valvole antisismiche su impianti gas , in particolare su impianti industriali con pressioni fino a 5.0 bar; rif ordinanza PCM n° 3274 del 20/3/2003, Allegato 2, punto 4.10; e DM 14/01/2008 recante le NTC/2008, paragrafo 7.2.4 ??? 

Re: valvole antisismiche
no, e si fa pure fatica a trovare info su tali prodotti...
c'è ad esmpio la BOLDRIN serie CALIFORNIA che però non arriva alla PN da te richiesta
c'è ad esmpio la BOLDRIN serie CALIFORNIA che però non arriva alla PN da te richiesta
riccardo - affetto da superbonus
Re: valvole antisismiche
SERGIARA ha scritto:Qualcuno di voi ha mai installato valvole antisismiche su impianti gas , in particolare su impianti industriali con pressioni fino a 5.0 bar; rif ordinanza PCM n° 3274 del 20/3/2003, Allegato 2, punto 4.10; e DM 14/01/2008 recante le NTC/2008, paragrafo 7.2.4 ???
Si , ne abbiamo installata più d'una (ma ma per P inferiori!!!) su utenze superiori a 500 kw...
I sensori comunque si dividono in due tipi, quelli per zona 1, la più pericolosa, e altri semplificati e convenienti per zone 2 -3. i costi diminuiscono anche di 20 volte....
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: valvole antisismiche
Boldrin e systemgas per zona 1, altrimenti Madas. Poi se ne esistono altri non lo so... io questi conosco...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: valvole antisismiche
grazie a tutti quelli che hanno risposto; ora verifico se i dati tecnici delle valvole indicate sono compatibili con il mio caso.