ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da christian619 »

Come da titolo devo rinnovare un CPI di una centrale termica con rilevatori fughe gas; serve asseverare
i rilevatori fughe gas.

Io di solito faccio così (non vorrei essere però l'unico...):

1 - faccio il test di funzionalità con bombola gas test (apro del gas apposito sui rilevatori e vedo se segnala e se chiude l'elettrovalvola)

2 - verifico se il numero di rilevatori è quello del CPI

3 - a volte se ho il modello verifico anche se il raggio di azione è compatibile con il numero di rilevatori

Voi come fate?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da nicorovoletto »

2 - verifico se il numero di rilevatori è quello del CPI
Non sempre corrisponde, il numero di rilevatori nel progetto è indicativo... devi controllare dichiarazione di conformità ed eventuale progetto a firma di professionista.
In questo caso controlla anche il registro antincendio...
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da christian619 »

Già trovare la dichiarazione di conformità non è semplice, figuriamoci il progetto dei rilevatori allegato :lol:

A meno che fare una richiesta di accesso agli atti al comando.... economicamente non fattibile e tempi eterni......

Mi sembrerebbe logico dire:

1 - il CPI c'è e riporta 2 rilevatori
2- La proprietà dichiara il nulla mutato quindi è tutto come da sopralluogo dei VVF
3 - mi accerto che funzionino

sono a posto ....
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da nicorovoletto »

no, non sei apposto!
diciamo che hai asseverato che tutto è apposto
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da nicorovoletto »

oops ..." a posto..."
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da christian619 »

ma come dovrei comportarmi allora? mi sembrava un discorso che correva il mio....

Per ogni CPI tu fai accesso agli atti?

Il progetto della rilevazione potresti anche non trovarlo perchè non tutti lo mettevano... quindi?

Hai una conformità in mano ok ... ma cosa sai di più?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da nicorovoletto »

il mio messaggio è questo:
quando NON hai in mano tutti i documenti relativi all'impianto che devi asseverare non puoi essere "a posto" ... credo che in questo convieni con me...
esempio:
l'impianto non funziona.... si iniziano le analisi ... l'impianto non ha progetto e/o dichiarazione... tutti si voltano a guardare l'asseveratore ultimo del CPI (in questo caso sei tu!)
per questo ti consiglio di:
1) pretendere la dichiarazione di conformità;
2) di pretendere il registro dei controlli... (qualcuno ha mai fatto manutenzione a questi rivelatori... tu sei il primo che li controlla dopo 3/5 anni?);
3) poi fai tu il collaudo (di solito lo faccio personalmete con la ditta che ha eseguito la manutenzione e scritta nel registro dei controlli);

Nota: per quanto possibile questo è quello che di solito faccio per ogni tipo di impianto da asseverare!
nota 2: in questo caso le figure sono installatore, manutentore e asseveratore..... in caso di "guai" non sei solo tu come asseveratore... chiaro?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da christian619 »

Arrivo adesso dal collaudo.

Risultati:

1) Centrale termica vecchissima con CPI: la caldaia corrisponde a quella sul CPI; i rilevatori sono numericamente
quelli del CPI

2) Registro dei controlli: l'amministratore non ha mai fatto fare i controlli

3) Prova funzionale con bombola gas test: l'impianto funziona anche se ci mette un po' ad intervenire

CONCLUSIONI:

La centralina è una vecchia GAS-TOP; per cautela faccio sostituire tutto
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da christian619 »

Tra l'altro quale è la norma che stabilisce i controlli di questi componenti?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da nicorovoletto »

La centralina è una vecchia GAS-TOP; per cautela faccio sostituire tutto
:lol: ora sei a posto
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da christian619 »

Tu che sai esistono dei riferimenti normativi per:

- eseguire il progetto della rilevazione fughe gas
- stabilire quando cambiare i nasi e fare le manutenzioni?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: ASSEVERAZIONE RILEVAZIONE FUGHE GAS

Messaggio da nicorovoletto »

mmm non ricordo la norma... dovresti cercare in internet o ditte che li vendono .... tipo GEsecurity e chiedere a loro.
Una CT è soggetta alla progettazione elettrotecnica, quindi anche l'impianto di rilevatore fughe gas deve essere progettato....
cerca nel forum ne avevamo già parlato
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!