progettazione con termostrisce radianti
Moderatore: Edilclima
progettazione con termostrisce radianti
mi trovo a progettare un impianto di riscaldamento industriale da realizzare con termostrisce radianti.
Gli apparecchi sono autonomi ciascuno da circa 200 kW con bruciatore a gas agganciato alla parete all'esterno del capannone.
Le termostrisce sono alimentate con i fumi di combustione che le attraversano e poi fuoriescono in copertura mediante canna fumaria.
La temperatura superficiale dovrebbe (?) essere di circa 180/200 °C.
Non avendo mai fatto tale impianto mi chiedevo quale norma si applicabile per la progettazione termica con termostrisce e quali
siano i metodi di calcolo.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Gli apparecchi sono autonomi ciascuno da circa 200 kW con bruciatore a gas agganciato alla parete all'esterno del capannone.
Le termostrisce sono alimentate con i fumi di combustione che le attraversano e poi fuoriescono in copertura mediante canna fumaria.
La temperatura superficiale dovrebbe (?) essere di circa 180/200 °C.
Non avendo mai fatto tale impianto mi chiedevo quale norma si applicabile per la progettazione termica con termostrisce e quali
siano i metodi di calcolo.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Re: progettazione con termostrisce radianti
Da una verifica su Wikipedia ho trovato:
Ma allora quale UNI si applica?
Già dal titolo mi sembra evidente che la norma UNI EN 1264 non è applicabile alle termostrisce radianti ad alta temperatura.La norma relativa ai pannelli radianti è la UNI EN 1264 ( 'Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti' per le parti 1, 3 e 4; 'Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture' per le parti 2 e 5) che si divide in cinque parti:
UNI EN 1264-1: Definizioni e simboli
UNI EN 1264-2: Riscaldamento a pavimento: metodi per la determinazione della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove
UNI EN 1264-3: Dimensionamento
UNI EN 1264-4: Installazione
UNI EN 1264-5: Superfici per il riscaldamento e il raffrescamento integrate nei pavimenti, nei soffitti e nelle pareti - Determinazione della potenza termica
Essa si applica solo agli impianti a pavimento per gli edifici residenziali, uffici o altri edifici ad uso corrispondente o simile.
Ma allora quale UNI si applica?
Re: progettazione con termostrisce radianti
Prendi i manuali di un paio di costruttori.. e usa quelli.cooperate ha scritto:Ma allora quale UNI si applica?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: progettazione con termostrisce radianti
SuperP ha scritto:Prendi i manuali di un paio di costruttori.. e usa quelli.


non me ne volere, ma da te una risposta del genere non me la sarei mai aspettata...
eppure ti ritenevo un tipo molto rigoroso...

è esattamente quello che sto facendo, ma volevo dare una "parvenza" di dignità al lavoro da presentare.
sai, del tipo, "... le norme applicabili sono ... UNI..." e tante altre belle citazioni. Salvo poi dimensionare un po' come capita.
Re: progettazione con termostrisce radianti
Io ho seguito dei manuali .. di norme di calcolo non ne avevo trovate.. e se ci sono, nei manuali le trovi citate. Esperienza anche mia ti dice che, se fai i calcoli di potenza secondo 12831 sei in sovrastima del 50% almeno in ambito capannoni artigianali...cooperate ha scritto:non me ne volere, ma da te una risposta del genere non me la sarei mai aspettata...
Guarda che non sono arkanoid o altri guru del forum.. !!
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: progettazione con termostrisce radianti
vuoi vedere che ESA non ha il software apposito?Guarda che non sono arkanoid o altri guru del forum.. !!
(a pagamento)

riccardo - affetto da superbonus
Re: progettazione con termostrisce radianti
Guarda sul sito della sabiana..., registrati ottima documentazione.
Non sò se ho fatto pubblicità...
Un saluto a tutti...
Non sò se ho fatto pubblicità...
Un saluto a tutti...
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
"solo così si può migliorare"
-
- Messaggi: 2471
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: progettazione con termostrisce radianti
E' un prodotto specifico, di norme non credo che esistano. Quindi solo l'esperienza di chi li installa puo' aiutarti, come ti ha detto SuperP rivolgiti ad un costruttore e carpiscine le informazioni.
Re: progettazione con termostrisce radianti
Quanti ricambi ora avrai nei vani da riscaldare ?cooperate ha scritto:mi trovo a progettare un impianto di riscaldamento industriale da realizzare con termostrisce radianti.
Gli apparecchi sono autonomi ciascuno da circa 200 kW con bruciatore a gas agganciato alla parete all'esterno del capannone.
Le termostrisce sono alimentate con i fumi di combustione che le attraversano e poi fuoriescono in copertura mediante canna fumaria.
La temperatura superficiale dovrebbe (?) essere di circa 180/200 °C.
Non avendo mai fatto tale impianto mi chiedevo quale norma si applicabile per la progettazione termica con termostrisce e quali
siano i metodi di calcolo.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: progettazione con termostrisce radianti
Ci sono le:
UNI EN 416-1:2009 "Tubi radianti a gas sospesi con bruciatore singolo per uso non domestico"
UNI EN 777:2009 "Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico"
ma parlano di sicurezza!!
poi ci sono le UNI EN 14037:2005 "Strisce radianti a soffitto alimentate con acqua a temperatura minore di 120 °C", che hanno come fluido termovettore l'acqua ma che potrebbero esserti utili per il metodo di valutazione della potenza termica radiante.
UNI EN 416-1:2009 "Tubi radianti a gas sospesi con bruciatore singolo per uso non domestico"
UNI EN 777:2009 "Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico"
ma parlano di sicurezza!!
poi ci sono le UNI EN 14037:2005 "Strisce radianti a soffitto alimentate con acqua a temperatura minore di 120 °C", che hanno come fluido termovettore l'acqua ma che potrebbero esserti utili per il metodo di valutazione della potenza termica radiante.
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: progettazione con termostrisce radianti
Scusa
Intanto verifica i termini:
Quelli non sono termostrisce radianti ma tubo o moduli radianti, trovi la terminologia nel DM 12 aprile 1996.
Per la progettazione ti consiglio di contattare la CARLIEUKLIMA (info@carlieuklima.it) la quale può verificarti il calcolo convenzionale applicando vari coefficienti per tener conto dell'impianto radiante anzichè a convezione.
Intanto verifica i termini:
Quelli non sono termostrisce radianti ma tubo o moduli radianti, trovi la terminologia nel DM 12 aprile 1996.
Per la progettazione ti consiglio di contattare la CARLIEUKLIMA (info@carlieuklima.it) la quale può verificarti il calcolo convenzionale applicando vari coefficienti per tener conto dell'impianto radiante anzichè a convezione.
Re: progettazione con termostrisce radianti
Io utilizzo un software (gratuito!) fornitomi da Proter Imex.
Re: progettazione con termostrisce radianti
Ribadisco di verificare i ricambi per ventilazione meccanica d'aria reali. Se non c'è ventilazione meccanica ok, altrimenti occhio...
Ho un bel po di casi di brutte sorprese per clienti che hanno pensato di comprare il miracolo e poi c'hanno sbattuto il muso contro...
Ho un bel po di casi di brutte sorprese per clienti che hanno pensato di comprare il miracolo e poi c'hanno sbattuto il muso contro...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: progettazione con termostrisce radianti
scusate la latenza dal forum ma ho avuto altri impegni e non ho guardato le risposte.
ringrazio per l'interessamento.

ringrazio per l'interessamento.

ok, lo farò asap.Ving85 ha scritto:Guarda sul sito della sabiana..., registrati ottima documentazione.
solo ventilazione naturale.aupaz ha scritto:Quanti ricambi ora avrai nei vani da riscaldare ?
adesso vado a vedere se riesco a farmi dare una copia.Esa ha scritto:Io utilizzo un software (gratuito!) fornitomi da Proter Imex.