Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da manofredda »

Sarà capitato anche a voi (spero) di avere incarico per richiesta di sopralluogo (prima) e/o asseverazione (adesso) e sentirvi dire dal Comando VVF in questione: "ma sì, se hanno cambiato qualcosa in fase di progetto, mi alleghi le tavole aggiornate all'asseverazione...".
Ora....caso 1: le varianti sono minime e consegnate le tavole "di progetto" (che praticamente è un as built) aggiornate, oppure caso 2: le varianti sono più estese (variazione di compartimenti, di U.S., ecc), ma, per mancanza di tempo, per assecondare il cliente che deve aprire, ecc, non fate la presentazione di un nuovo esame progetto, ma consegnate le suddette tavole aggiornate.
Domanda 1: è "regolare" 'sta procedura? Quando ho consegnato piccole varianti secondarie non me ne sono mai preoccupato, ma adesso sono in ballo con una variante più corposa e mi chiedo se sia lecito.
Domanda 2: dato che ora io assevero e, cito da modulo PIN 2.1: "VISTA....la documentazione progettuale (riportare gli estremi dei progetti approvati e/o presentati)...." come devo considerare le ipotetiche tavole aggiornate? Non sono approvate, sono sì presentate, ma sul modulo il "progetti presentati" si riferisce a attività di categoria A....secondo voi è come asseverare il falso?
Terminus
Messaggi: 13607
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da Terminus »

caso 1:
variazioni che non comportano aggravio delle condizioni di sicurezza autorizzate
presentazione delle tavole as built con eventuale relazioncina esplicativa = tutto OK anche formalmente

caso 2:
variazioni che rientrano nella casistica del comma 6 art.4 del DPR 151/11, quindi e.g. variazione delle uscite di sicurezza (non certo piccoli spostamenti senza variazione dei moduli), delle vie di esodo, variazione dei carichi di incendio, variazione dei compartimenti......
Formalmente è necessario presentare richiesta di variante (categ. B e C ovviamente), altrimenti si viola l'art.3 dello stesso DPR (violazione a carico del titolare) e l'asseverazione di conformità del professionista potrebbe costituire un falso sanzionabile.
Domanda cattiva: le tavole eventualmente consegnate ad integrazione verrebbero protocollate, oppure infilate brevi manu nella pratica ?

Ovviamente in tutto questo c'è un margine di discrezionalità nella definizione delle variazioni comportanti aggravio......ma bisogna stare attenti a giocare con tale discrezionalità e valutare bene l'aumento dei rischio conseguente.
Perchè in caso di incidente il PM potrebbe facilmente non considerarla bene.....
manofredda
Messaggi: 5
Iscritto il: sab mag 26, 2012 09:12

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da manofredda »

Puntuale e preciso come sempre: ringrazio con inchino.
La vedo anch'io come te. Sto valutando la via migliore da seguire. Fino alla scorsa settimana le varianti non modificavano il livello di sicurezza, ma adesso le modifiche stanno aumentando.
Risposta a domanda cattiva: brevi manu, il tecnico VVF con il quale ho parlato mi ha detto testualmente: "me le allega alla richiesta di sopralluogo", che in realtà vuol dire tutto e niente. Io lo intendo come "non protocollate". Perchè la domanda?
Terminus
Messaggi: 13607
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da Terminus »

A fronte di un incidente, il PM potrebbe rilevare un vizio formale anche a carico dei VVF.
Fogli non protocollati ufficialmente non esistono......(come si dice: a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina :!: )

Cmq sta a te prenderti o meno certe responsabilità.......valuta il tutto, parlane con il tuo cliente, e se necessario spendi le amicizie per sveltire il rilascio del parere di variante, piuttosto che per far accettare modifiche quasi sottobanco.
Ricorda che puoi anche presentare SCIA in stralcio, per autorizzare almeno parte dell'attività, mentre l'altra è ancora cantierata o in attesa di parere di variante)
ildubbio
Messaggi: 587
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: variazioni che rientrano nella casistica del comma 6 art.4 del DPR 151/11, quindi e.g. variazione delle uscite di sicurezza (non certo piccoli spostamenti senza variazione dei moduli), delle vie di esodo, variazione dei carichi di incendio, variazione dei compartimenti......
Formalmente è necessario presentare richiesta di variante (categ. B e C ovviamente), altrimenti si viola l'art.3 dello stesso DPR (violazione a carico del titolare) e l'asseverazione di conformità del professionista potrebbe costituire un falso sanzionabile.
Vorrei comprendere meglio come è corretto operare laddove vi siano varianti "edilizie" al progetto approvato dai VVF (cat. B o C). Ad esempio se si modificano - rispetto al progetto approvato dal comando - la distribuzione delle aperture di ventilazione (ma in modo che il totale resti lo stesso) oppure si modifica una riserva idrica (restando nei limiti consentiti dalle norme), come è meglio fare?
l'art. 3 parla di "progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti" e l'art. 4 cita le modifiche alle "strutture" .
In questi casi è necessario far approvare preventivamente il progetto di variante? Oppure in fase di SCIA consegno l'as built?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da grifo68 »

l'allegato IV al DM 07/08/2012 indica quali sono le modifiche rispetto al progetto approvato che comportano aggravio di rischio (incremento quantità di sostanze pericolose, modifiche dei parametri per determinare le classi di incendio ecc...), le indicazioni sono piuttosto precise. Ovviamente nel caso in cui si parli di "modifiche significative" in modo generico (perché una norma per quanto completa non può necessariamente essere comprensiva di tutte le casistiche possibili ed immaginabili) come alle lettere C e D dell'allegato IV il tecnico che presenta la SCIA farà le proprie valutazioni specifiche. A questo punto, si propongono i due casi esplicitati da Terminus (sempre che si parli di cat B e C):

caso 1: modifiche che non comportano aggravio di rischio - allego alla SCIA l'asseverazione, la dichiarazione di NAR (pin 2.6) e gli elaborati as built
caso 2: modifiche che comportano aggravio di rischio: nuova richiesta di VP e successiva SCIA, ovviamente senza NAR perché a quel punto la situazione approvata è quella reale

in tutti i casi i VVF avranno sempre la situazione aggiornata in modo "ufficiale" senza necessità di sostituire elaborati "brevi manu"
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da grifo68 »

scusate ho visto solo ora che la discussione era di giugno 2012 quindi il DM 7/8/2012 ancora non c'era... non era mia intenzione fare il precisino pedante :oops: però Terminus, da te mi sarei aspettato che a giugno avessi già le idee chiare su cosa sarebbe successo ad agosto :mrgreen:
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da grifo68 »

ildubbio ha scritto:
Terminus ha scritto: variazioni che rientrano nella casistica del comma 6 art.4 del DPR 151/11, quindi e.g. variazione delle uscite di sicurezza (non certo piccoli spostamenti senza variazione dei moduli), delle vie di esodo, variazione dei carichi di incendio, variazione dei compartimenti......
Formalmente è necessario presentare richiesta di variante (categ. B e C ovviamente), altrimenti si viola l'art.3 dello stesso DPR (violazione a carico del titolare) e l'asseverazione di conformità del professionista potrebbe costituire un falso sanzionabile.
Vorrei comprendere meglio come è corretto operare laddove vi siano varianti "edilizie" al progetto approvato dai VVF (cat. B o C). Ad esempio se si modificano - rispetto al progetto approvato dal comando - la distribuzione delle aperture di ventilazione (ma in modo che il totale resti lo stesso) oppure si modifica una riserva idrica (restando nei limiti consentiti dalle norme), come è meglio fare?
l'art. 3 parla di "progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti" e l'art. 4 cita le modifiche alle "strutture" .
In questi casi è necessario far approvare preventivamente il progetto di variante? Oppure in fase di SCIA consegno l'as built?
ok questo invece è recente :P ... vale quanto detto prima: le modifiche ai sistemi di ventilazione rientrano tra le possibili cause di aggravio di rischio (allegato IV lettera D.v), si dice "modifiche significative" quindi la valutazione se sia o meno un aggravio resta in capo a te... così a naso se le dimensioni restano invariate rispetto a quanto approvato e cambia solo la posizione delle aperture la modifica non dovrebbe essere significativa, sempre che ovviamente la nuova posizione delle aperture non vada ad interferire per esempio con le vie di esodo, con le uscite di emergenza, con aperture di aerazione di altri compartimento ove ci siano impianti gas ecc...
ildubbio
Messaggi: 587
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Asseverazione ed elaborati grafici

Messaggio da ildubbio »

grifo68 ha scritto:ok questo invece è recente :P ... vale quanto detto prima: le modifiche ai sistemi di ventilazione rientrano tra le possibili cause di aggravio di rischio (allegato IV lettera D.v), si dice "modifiche significative" quindi la valutazione se sia o meno un aggravio resta in capo a te... così a naso se le dimensioni restano invariate rispetto a quanto approvato e cambia solo la posizione delle aperture la modifica non dovrebbe essere significativa, sempre che ovviamente la nuova posizione delle aperture non vada ad interferire per esempio con le vie di esodo, con le uscite di emergenza, con aperture di aerazione di altri compartimento ove ci siano impianti gas ecc...
grazie mille. risposta precisa ed esauriente.