Aerazione ristoranti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Aerazione ristoranti

Messaggio da moebius »

Buongiorno,
sto predisponendo un impianto di aerazione per un locale di somministrazione alimenti (locale ristorante seminterrato). Il cliente è alla canna del gas e per non farlo spendere tanto ho pensato di utilizzare degli scambiatori locali con recuperatore (tipo 4clima per intenderci). Qualcuno li ha mai utilizzati? Si possono dotare di filtri (F7 o altro)?
Altra questione è quella di capire se utilizzando un sistema tradizionale canalizzato e con recup. calore, economicamente conviene fare VMC e a parte riscaldamento tramite radiatori o se invece è meglio inserire una batteria di scambio collegata a PdC da integrare nel sistema VMC. Aspetto pareri in merito
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da moebius »

Nessuno ha presente i sistemi per la ventilazione bilanciata con recupero di calore della forclima? Avete qualche consiglio a proposito delle questioni poste prima?
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da SuperP »

moebius ha scritto:Nessuno ha presente i sistemi per la ventilazione bilanciata con recupero di calore della forclima? Avete qualche consiglio a proposito delle questioni poste prima?
Io.. ma costicchiano.. Quanti ne devi mettere? 400€/cad almeno
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da moebius »

Ma non costa di più un sistema vmc tradizionale con recuperatore etc... (cioè era per evitare le condutture) comunque si un paio, non ho fatto i calcoli ma mi sa che parliamo di qualche centinaio di mc/h.
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da SuperP »

moebius ha scritto:non ho fatto i calcoli ma mi sa che parliamo di qualche centinaio di mc/h.
Per un ristorante?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da moebius »

Allora a conti fatti i mc dovrebbero essere ca. 1500 all'ora. Ho applicato la 10339 e non ho ancora visto se ci fossero delle diverse prescrizioni della 13779. Mi sa che allora mi son risposto da solo perchè ammesso che si potessero usare quei sistemi localizzati (cosa che dubito visto che non possono montare i filtri adatti) ne dovrei mettere troppi. Comunque mi sembra veramente tanto 1500mc per un locale da 70mq...
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da SuperP »

moebius ha scritto:Comunque mi sembra veramente tanto 1500mc per un locale da 70mq...
:shock:
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da moebius »

Non capisco la tua espressione, sono circa 7 ricambi ora ti sembra poco?
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da SuperP »

moebius ha scritto:Non capisco la tua espressione, sono circa 7 ricambi ora ti sembra poco?
Moltissimi.
Sull'aria.. boh, che dire.
Se devi rispettare delle norme allora ok, altrimenti io faccio (bene o male) 40m3/h a persona e le macchine con sensore CO2 (con motore inverter).

1500/40 = 37.5persone in 70 m2 sono tantine. Cinesi esclusi.

I numeri che escono dalla 10339 sono alti.
Per la cucina cosa fai? Non ricambi vero?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da moebius »

Hehehe i cinesi... però a me viene un affollamento di 0,6 persone/mq da normativa. Tu non segui la 10339? Potrei ridurre la superficie da prendere in considerazione, tenendo conto di quello che dice la appendice A, però non credo di scendere sotto i 1000 mc/h. La questione era capire a stima, visto che sto ancora aspettando dei preventivi, quanto può costare un sistema vmc da quella portata con una quindicina di metri di condotta, rispetto a due/tre ventilatori/recuperatori della 4clima.
moebius
Messaggi: 357
Iscritto il: gio nov 05, 2009 10:11

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da moebius »

dimenticavo, la cucina non la rifanno e non me ne occupo, però credo la cappa sia compensata...
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da patri »

moebius ha scritto:Hehehe i cinesi... però a me viene un affollamento di 0,6 persone/mq da normativa. Tu non segui la 10339? Potrei ridurre la superficie da prendere in considerazione, tenendo conto di quello che dice la appendice A, però non credo di scendere sotto i 1000 mc/h. La questione era capire a stima, visto che sto ancora aspettando dei preventivi, quanto può costare un sistema vmc da quella portata con una quindicina di metri di condotta, rispetto a due/tre ventilatori/recuperatori della 4clima.
Puoi anche prendere in considerazione l'affollamento reale: un layout con i tavoli ci sarà pure...
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
mat
Messaggi: 3240
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Aerazione ristoranti

Messaggio da mat »

patri ha scritto:Puoi anche prendere in considerazione l'affollamento reale: un layout con i tavoli ci sarà pure...
O in alternativa il massimo affollamento dichiarato, che dovrebbe risultare in qualche documento;

In assenza di una di queste due informazioni, vai di 10339 senza indugi, tra l'altro gli affollamenti indicati non mi sembrano così "cinesi"... gli stessi regolamenti d'igiene sui locali di ristorazione per la sala usano come parametro 1 mq a persona...
Rispondi