Scarico fumi caldaia a condensazione

Messaggio da Raff74 »

In una civile abitazione di nuova costruzione è prevista l'installazione di una caldaia a condensazione al piano seminterrato.
Durante la costruzione dell'edificio hanno installato una tubazione in polipropilene DN100 (con giunzioni ad innesto) nell'intercapedine del muro perimetrale, dal piano seminterrato al piano di copertura, con l'intenzione di intubarlo successivamente con tubazione flessibile DN80 per lo scarico dei fumi.
Secondo voi è una soluzione a norma?
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarico fumi caldaia a condensazione

Messaggio da Tom Bishop »

No, in quanto serviva almeno un Ø150
Tom Bishop
Raff74
Messaggi: 9
Iscritto il: gio feb 16, 2012 11:56

Re: Scarico fumi caldaia a condensazione

Messaggio da Raff74 »

Perchè ø150?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Scarico fumi caldaia a condensazione

Messaggio da Kalz »

vedi 7129/08 parte 3 o UNI 11071 per apparecchi a condensazione ( sempre inferiori a 35 kW )