Non riesco a trovare sulla UNI12845:2009 una distanza imposta tra canali a vista e sprinkler.
Nel senso che ho un locale di 1.500 mq con controsoffitto e sprinkler pendent incassati dove sotto ho dei canali a vista spiroidali. Non bisognerebbe tenere contro che se parte lo sprinkler i canali sono un ostacolo?
DISTANZA SPINKLER CANALI
Moderatore: Edilclima
Re: DISTANZA SPINKLER CANALI
Paragrafo 12.4
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: DISTANZA SPINKLER CANALI
Si il paragrafo l'avevo individuato ma non parla espressamente di canali.
Io nel mio caso ho ragionato così:
Ho un controsoffitto con gli sprinkler in esso incassati, di tipo pendent.
Sotto ho dei canali in lamiera zincata circolari - spiroidali a vista (diametro massimo 0,7 m)
In teoria quindi il punto 12.4.10 mi obbliga ad installare spk sotto ai canali se questi sono maggiori di 1 m.
In pratica avrò testina sprinkler che erogherà acqua in caso di apertura verso il basso ma sotto passa il canale.
La norma sembra consentirlo...... e non indica distanze minime in altezza tra spk e canale.....
Io nel mio caso ho ragionato così:
Ho un controsoffitto con gli sprinkler in esso incassati, di tipo pendent.
Sotto ho dei canali in lamiera zincata circolari - spiroidali a vista (diametro massimo 0,7 m)
In teoria quindi il punto 12.4.10 mi obbliga ad installare spk sotto ai canali se questi sono maggiori di 1 m.
In pratica avrò testina sprinkler che erogherà acqua in caso di apertura verso il basso ma sotto passa il canale.
La norma sembra consentirlo...... e non indica distanze minime in altezza tra spk e canale.....