DISTANZA SPINKLER CANALI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

DISTANZA SPINKLER CANALI

Messaggio da christian619 »

Non riesco a trovare sulla UNI12845:2009 una distanza imposta tra canali a vista e sprinkler.

Nel senso che ho un locale di 1.500 mq con controsoffitto e sprinkler pendent incassati dove sotto ho dei canali a vista spiroidali. Non bisognerebbe tenere contro che se parte lo sprinkler i canali sono un ostacolo?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DISTANZA SPINKLER CANALI

Messaggio da Terminus »

Paragrafo 12.4
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: DISTANZA SPINKLER CANALI

Messaggio da christian619 »

Si il paragrafo l'avevo individuato ma non parla espressamente di canali.

Io nel mio caso ho ragionato così:

Ho un controsoffitto con gli sprinkler in esso incassati, di tipo pendent.

Sotto ho dei canali in lamiera zincata circolari - spiroidali a vista (diametro massimo 0,7 m)

In teoria quindi il punto 12.4.10 mi obbliga ad installare spk sotto ai canali se questi sono maggiori di 1 m.

In pratica avrò testina sprinkler che erogherà acqua in caso di apertura verso il basso ma sotto passa il canale.

La norma sembra consentirlo...... e non indica distanze minime in altezza tra spk e canale.....