Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono norme o anche riferimenti tecnici per la realizzazione di controtubi per condotte gas con percorso a vista, ad esempio per capannoni o officine meccaniche?
Grazie
Controtubo GAS
Moderatore: Edilclima
E' in funzione della tipologia di apparecchi allacciati, se<a 35 kW è la 7129 che nel caso di installazione delle tubazioni gas a vista all'interno di autorimesse o deposito materiali comb.la tubazione deve essere posta all'interno di tubazione classe reazione al fuoco 0 dal diametro > 2 volte il diametro del tubo gas stesso...
-