Fabbisogno Energetico nullo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da peritopistoia »

Ciao a tutti,
in una gelateria di recente realizzazione, gli apporti interni forniti dalle macchine elettriche installate (bancone del gelato, macchina per il gelato, macchina per lo yogurt, piastra per crepes, frigoriferi espositori, etc..) soddisfano abbondamentente il fabbisogno termico nel periodo invernale ... anche a ventilconvettori spenti si ha una temperatura ben oltre i 20°C in considerazione anche del fatto che l'ambiente è piccolissimo, circa 20 m².

L'impianto in questione è un impianto idronico con resistenze elettriche a bordo di ogni fancoil.

Il programma EC700 permette di gestire questo tipo di impianto solo tramite un generatore di calore di tipo tabellato al quale impostare mese per mese un rendimento pari al 100% che però (ovviamente) moltiplicato per il rendimento del sistema elettrico nazionale (45%) da come risultato un Rendimento globale medio stagionale intorno al 32%.

Il comune richiede la relazione DPR 59/09; in una situazione del genere ... come posso gestirla ?

Grazie mille a tutti
Ronin
Messaggi: 6800
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da Ronin »

per quanto mi riguarda sei esente in riscaldamento ai sensi del dlgs 192/311 che prevede esenzione per le unità immobiliari riscaldate da reflui del processo produttivo.
quindi nella relazione ex dpr 59/09 calcolerai solo i parametri estivi (YIE, classe di fabbisogno per raffrescamento, ecc.)
Ucaini
Messaggi: 72
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:52

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da Ucaini »

Io farei la relazione mettendo nel locale le potenze dissipate dai macchinari che hai. EC lo fa fare, te ne tiene di conto da solo nel calcolo dei fabbisogni.

L.
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da peritopistoia »

Ucaini ha scritto:Io farei la relazione mettendo nel locale le potenze dissipate dai macchinari che hai. EC lo fa fare, te ne tiene di conto da solo nel calcolo dei fabbisogni.

L.
E come faccio ... tramite quale schermata posso inserire le potenze dissipate ?

Se intendi inserirli come "apporti gratuiti" ... ho provato ma in fase di lancio dei calcoli poichè il fabbisogno di energia risulta pressochè nullo ... il programma mi "rende" un errore che dice "Periodo del riscaldamento falsato" (o qualcosa di simile, non ricordo bene !) e mi pone tutti i parametri a zero.

Che faresti, stamperesti la relazione con tutti i parametri nulli ?
E per il calcolo del rendimento globale medio stagionale ?
Ucaini
Messaggi: 72
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:52

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da Ucaini »

Quando sei nell'imput grafico e definisci il locale in basso trovi il pannello relativo ai dati per il calcolo della potenza/energia invernale.
L'ultima voce è "apporti interni aggiuntivi" ... se li ci metti 800W vuol dire che lui ha qualcosa che fornisce 800W termici al locale ...

Se ti vengono tutti zero allora sottostima gli apporti dati dai macchinari in modo che non venga zero ... quando poi compili la relazione scrivi una nota su questi apporti gratuiti ... perchè se un giorno spengono tutto possono ritrovarsi al freddo.

ATTENZIONE !

Se stai facendo la L10 solo perchè ti serve come " foglio " e per stimare i fabbisogni ok, ma se devi dimensionare gli impianti fai il conto come se gli apporti dei macchinari non ci fossero.

L.
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da peritopistoia »

Grazie mille per la dritta sull'inserimento degli apporti con l'imput grafico!
Per il resto ... è esattamente ciò che avevo deciso di fare ... ma un parere concorde ... fa sempre piacere !
Ciao.
simcat
Messaggi: 1899
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da simcat »

Ronin ha scritto:per quanto mi riguarda sei esente in riscaldamento ai sensi del dlgs 192/311 che prevede esenzione per le unità immobiliari riscaldate da reflui del processo produttivo.
quindi nella relazione ex dpr 59/09 calcolerai solo i parametri estivi (YIE, classe di fabbisogno per raffrescamento, ecc.)

Provo a fare l'avvocato del diavolo per sollevare qualche dubbio:
- Se trattasi di legge 10 e verifioca Epi, i fabbisogno interni da utilizzare dovrebbero essere quelli standard e non quelli REALI e, a parer mio, non sono da considerarsi reflui di processo (per quanto lascia intendere la normativa).
- Se devi verificare invece il rendimento globale medio stagionale, gli apporti interni non ti sono certo di aiuto, ma sono fortemente penalizzanti.
- Se devi verificare la parte estiva, lascia perdere, non tornerà mai con gli apporti REALI.

P.S. Purtroppo non abbiamo una normativa decente e chiara che supporta installazioni al di fuori del residenziale, cosicchè ognuno tende a trovare soluzioni di buon senso per risolvere la propria problematica, cosa che faccio anche io regolarmente quando mi trovo a progettare situazioni simili.
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da girondone »

simcat ha scritto:
Ronin ha scritto:per quanto mi riguarda sei esente in riscaldamento ai sensi del dlgs 192/311 che prevede esenzione per le unità immobiliari riscaldate da reflui del processo produttivo.
quindi nella relazione ex dpr 59/09 calcolerai solo i parametri estivi (YIE, classe di fabbisogno per raffrescamento, ecc.)

Provo a fare l'avvocato del diavolo per sollevare qualche dubbio:
- Se trattasi di legge 10 e verifioca Epi, i fabbisogno interni da utilizzare dovrebbero essere quelli standard e non quelli REALI e, a parer mio, non sono da considerarsi reflui di processo (per quanto lascia intendere la normativa).
- Se devi verificare invece il rendimento globale medio stagionale, gli apporti interni non ti sono certo di aiuto, ma sono fortemente penalizzanti.
- Se devi verificare la parte estiva, lascia perdere, non tornerà mai con gli apporti REALI.

P.S. Purtroppo non abbiamo una normativa decente e chiara che supporta installazioni al di fuori del residenziale, cosicchè ognuno tende a trovare soluzioni di buon senso per risolvere la propria problematica, cosa che faccio anche io regolarmente quando mi trovo a progettare situazioni simili.

quoto
mat
Messaggi: 3211
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da mat »

simcat ha scritto:- Se trattasi di legge 10 e verifioca Epi, i fabbisogno interni da utilizzare dovrebbero essere quelli standard e non quelli REALI
Verissimo. Per inciso, gli apporti standard sono già forniti da ec700 in base alla categoria catastale, e compaiono nella maschera di zona, per cui gli apporti aggiuntivi che compaiono nella maschera dei locali devono restare a zero.
simcat ha scritto:e, a parer mio, non sono da considerarsi reflui di processo (per quanto lascia intendere la normativa).
Sono d'accordo. Tanto più se è comunque previsto l'impianto di riscaldamento a fan coil. Aggiungo che, qualora valesse il contrario, a seguire la legge alla lettera non andrebbe presentata alcuna relazione.
simcat ha scritto:- Se devi verificare invece il rendimento globale medio stagionale, gli apporti interni non ti sono certo di aiuto, ma sono fortemente penalizzanti.
- Se devi verificare la parte estiva, lascia perdere, non tornerà mai con gli apporti REALI.
Beh anche queste verifiche ricadono nella definizione di valutazione di progetto, quindi no apporti reali, sì apporti standard. Però non ho capito perché gli apporti interni dovrebbero essere penalizzanti.
simcat ha scritto:P.S. Purtroppo non abbiamo una normativa decente e chiara che supporta installazioni al di fuori del residenziale, cosicchè ognuno tende a trovare soluzioni di buon senso per risolvere la propria problematica, cosa che faccio anche io regolarmente quando mi trovo a progettare situazioni simili.

Straquoto
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

Re: Fabbisogno Energetico nullo

Messaggio da peritopistoia »

Vi ringrazio davvero per le preziose considerazioni.
Gli scenari possibili erano dunque:

SCENARIO A:
Produrre una dichiarazione nella quale asseveravo che la relazione non era necessaria in base al DPR 59/09.

SCENARIO B:
Presentare la relazione tecnica DPR 59/09 fotografando la situazione reale e implementandola con una nota nella quale spiegavo che gli apporti interni soddifano il fabbisogno di energia dei vari locali e che a solo titolo cautelativo ho previsto fancoil "di emergenza".

Vada per lo scenario B, farò così !!!
Grazie a tutti.
Rispondi