Delta R su contropareti/soffit in cartongesso SENZA isolante

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11494
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Delta R su contropareti/soffit in cartongesso SENZA isolante

Messaggio da SuperP »

Secondo le formule delle normative 12534 e 11175 e secondo le varie pubblicazioni che ho, non esiste una relazione che leghi il potere fonoisolante di una parete di partenza all'incremento di questo con applicata una parete in cartongesso SENZA isolante.
Ovviamente una controparete / controsoffitto, con 2 lastre, staccata dalla parete originaria, ha un delta R non trascurabile.. impossibile che sia tutto merito dell'isolante.
Chiedo a qualcuno di voi se abbia a disposizione altre formulazioni..
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Delta R su contropareti/soffit in cartongesso SENZA isol

Messaggio da Tom Bishop »

Anche io ho riscontrato questa mancanza nelle formulazioni di cui alle norme 12534 e 11175. Quando utilizzo pareti e contropareti leggere faccio sempre riferimento a misure in laboratorio oppure a misure in opera.
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 11494
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Delta R su contropareti/soffit in cartongesso SENZA isol

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto:Quando utilizzo pareti e contropareti leggere faccio sempre riferimento a misure in laboratorio oppure a misure in opera.
Senza isolante? Me ne giri qualcuna? Io non ne ho trovate (parete/solaio base VS parete/solaio base + controparete/soffitto con solo lastre in cartongesso).
paolonews*°*katamail.com
Grazie.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Delta R su contropareti/soffit in cartongesso SENZA isol

Messaggio da Tom Bishop »

Non ho prove di controsoffitti senza isolante purtroppo. Anche le misure che ho svolto in opera sono sempre state fatte su controsoffitti con isolante. Se dai però un'occhiata al catalogo Knauf una lastra posata a 200mm da un solaio 16+4 la danno con un abbattimento di 15dB senza isolante.


http://www.knauf.it/backoffice/userfile ... Rapida.pdf
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Delta R su contropareti/soffit in cartongesso SENZA isol

Messaggio da Tom Bishop »

Se ti può essere utile ho trovato anche questo per controparete senza isolante (curva C)
Allegati
contropareti.JPG
contropareti.JPG (23.98 KiB) Visto 3013 volte
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 11494
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Delta R su contropareti/soffit in cartongesso SENZA isol

Messaggio da SuperP »

Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi