Rendimento caldaie.

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Berto
Messaggi: 32
Iscritto il: dom apr 29, 2007 12:40

Rendimento caldaie.

Messaggio da Berto »

Cortesemte Vi domando se per effettuare il calcolo per la verifica del rendimento energetico per l'attribuzione della marcatura, ad esempio del tipo(4 stelle).. :
...... > di (93 + 2 log Pn), intendo utilizzare il logaritmo in base 10 o in base 2 della potenza nominale del generatore? Ad esempio se non sbaglio utilizzando la calcolatrice che ho ....(un po' vecchiotta), per 35 KW con il calcolo del log in base 2 avrò 93% + 2* (log in base 10 di 35 kW/0,301) = 103,25%. Mentre soltanto con il calcolo utilizzando il log in base 10 avremo...., 93 + 2 log 35kW = 96,08%. Pertanto quale dei due calcoli è corretto? Grazie ciao Roberto
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Rendimento caldaie.

Messaggio da gatto_prando »

è corretto il secondo caso :wink:
Berto
Messaggi: 32
Iscritto il: dom apr 29, 2007 12:40

Re: Rendimento caldaie.

Messaggio da Berto »

Grazie 1000! Ciao
Rispondi