un cliente mi chiede di controllare il "DISTURBO GLOBALE" in ambiente, dovuto al rumore provenenete dalla CTA attraverso canali dell'aria e bocchette (tenuto conto dell'attenuazione dei silenziatori già considerati, e trascurando quella dovuta all'isolamento interno dei canali dell'aria perchè non la so valutare)
su testi vari trovo il grafico relativo, tratto da normativo ISO, come quello a pagina 4 qui: http://www.euroacustici.org/Relazione_B ... arratu.pdf
non mi è chiaro però che valore in entrata devo usare alla varie frequenze... non vorrei fare confusione!
mille grazie
NR - noise rating
Moderatore: Edilclima
NR - noise rating
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 5880
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: NR - noise rating
Eccoti un esempio
- Allegati
-
- esempio.jpg (206.13 KiB) Visto 2798 volte
Tom Bishop
Re: NR - noise rating
obrigadoTom Bishop ha scritto:Eccoti un esempio
immagino che tu i grafici non li faccia a mano (cosa che sto provando a fare io), ma con un apposito software...

il committente ha incaricato un epserto di acustica che pare intendersi più di dolbisurraund che di attenuazione del rumore generato dagli impianti, quindi sto cercando di capirci di più
se non ricordo male, su RCI c'erano anni fa due articoli sul restauro della fenice a venezia, con parecchie indicazioni su come erano stati affrontati i problemi anche da quasto punto di vista (giunti antivibranti, plotte...)
certo che il problema sarebbe più agffrontabile se per le centrali meccaniche si trovassero spazi più adeguati
riccardo - affetto da superbonus
Re: NR - noise rating
Ti consiglio il libro di Ian Sharland.
Se si parla di disturbo, si fa riferimento alla ISO R 1996/1971
Nella realtà.. bisogna agire sempre sulle "solite cose" che creano sia rumore che vibrazioni.
Se si parla di disturbo, si fa riferimento alla ISO R 1996/1971
Nella realtà.. bisogna agire sempre sulle "solite cose" che creano sia rumore che vibrazioni.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 5880
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: NR - noise rating
IdemSuperP ha scritto:Ti consiglio il libro di Ian Sharland.
Ian Sharland - L'attenuazione del rumore
Tom Bishop
Re: NR - noise rating
grazieTom Bishop ha scritto:IdemSuperP ha scritto:Ti consiglio il libro di Ian Sharland.
Ian Sharland - L'attenuazione del rumore
ho sulla scrivania la prima edizione, del 1980, evidentemente devo decidermi a leggerlo per benino
quando si dice il caso...
riccardo - affetto da superbonus