Per una ristrutturazione di una centrale termica mi si chiede se è possibile collegare lo scarico fumi di una nuova caldaia in due canne fumarie esistenti di recente realizzazione (prima c'erano due caldaie).
Tecnicamente mi sentirei di dire che non ci dovrebbero essere grossi problemi visto che le canne sono identiche e idem dovrà essere per le ramificazioni dall'uscita della caldaia. Il dimensionamento può essere fatto considerando metà potenza per ogni canna.
A livello normativo però è una soluazione che non è contemplata, ma nemmeno vietata.
Che ne pensate?
Caldaia che scarica in due canne fumarie
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 61
- Iscritto il: mar apr 03, 2007 12:13
Re: Caldaia che scarica in due canne fumarie
Come compliarsi la vita, spendere di + etc.navarraivan ha scritto:Che ne pensate?
Ma perchè mi chiedo?
I cavedi sono troppo piccoli per il diametro che risulta dai calcoli?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Caldaia che scarica in due canne fumarie
neanche a me risulta che ci siano blocchi normativi. pero' perche' non basta intubare una sola ???
www.professionalteam.biz il forum dei professionisti idraulici
www.professionalteam.biz il forum dei professionisti idraulici
-
- Messaggi: 61
- Iscritto il: mar apr 03, 2007 12:13
Re: Caldaia che scarica in due canne fumarie
perche ci sono già due canne fumarie praticamente nuove che prima servivano due caldaie. Ora l'installatore vorrebbe installare una sola caldaia per spendere meno...la solita storia...
Re: Caldaia che scarica in due canne fumarie
quindi non basta la sezione per la potenza (immagino che sia la somma della potenza delle due caldaie precedenti). Sicuro di non poter ridurre la taglia?
redigere redigere redigere