progetto impianto gas

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ZAGORT
Messaggi: 1
Iscritto il: mar lug 31, 2007 19:32

progetto impianto gas

Messaggio da ZAGORT »

La somma delle utenze servite dall'impianto supera i 35 kW.
Le singole utenze invece no.
Posso usare per il dimensinamento della rete di adduzione gas la UNI 7129-01?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

se l'impianto in totale supera i 34,8 kW devi fare il progetto ( x Legge 46/90 ) seguendo la 7129 se ogni singolo apparecchi costituente l'impianto è ad uso domestico e dalla portata termica singola < a 34,8 kW.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Messaggio da megaing »

Per il mero dimensionamento dell'impianto (diametri tubazioni gas) puoi usare la 7129.