DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
puntiglioso
Messaggi: 9
Iscritto il: sab ott 25, 2008 12:41

DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Messaggio da puntiglioso »

Salve ragazzi dovendo modellare un appartamento su due livelli con una doppia altezza
come vi comportereste voi con edilclima?

io ho provato a creare un solaio interpiano a spessore nullo
salvo poi eliminare dal calcolo la relativa superficie utile

che ne dite? altre soluzioni?
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Messaggio da SuperP »

Leggi il manuale... Lo fanno apposta :)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
puntiglioso
Messaggi: 9
Iscritto il: sab ott 25, 2008 12:41

Re: DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Messaggio da puntiglioso »

veramente sul manuale non ho trovato nulla e poi i tecnici hanno detto di usare il tabellare invece dell'input grafico
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Messaggio da ketenegh »

Salve ragazzi dovendo modellare un appartamento su due livelli con una doppia altezza
Cosa vuol dire?
Un appartamento su due livelli, nella vulgata, significa su due piani.
Un appartamento con doppia altezza capirei che è un appartamento che ha locali di altezze diverse.
Spiegati pls.
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Messaggio da SuperP »

puntiglioso ha scritto:veramente sul manuale non ho trovato nulla
sul manuale c'è il modo di come implementarlo nell'input grafico
se usi il tabellare non vedo problemi
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
andrewltd
Messaggi: 28
Iscritto il: mar gen 10, 2012 08:55

Re: DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Messaggio da andrewltd »

Messa giù così non è che sia chiarissima come domanda....comunque provo a risponderti. tu puoi dividere ogni zona termica con piani ideali senza che ciò cambi assolutamente nulla nel risultato finale.prendi una stanza quadrata con due pareti verso esterno, calcola potenza per trasmissione e ventilazione della stanza; dividi idealmente la stanza in 4, calcola di nuovo, per ogni quanrto, perdite per trasmissione e ventilzione.fai la somma e ottieni il risultato di partenza.morale della favola, se alla fine tornano superfici e volumi, puoi fare quello che ti pare.Certo che se fossi in te non mi metterei a lavorare con solai intermedi a spessore nullo, e altre cose sullo stile( per edilclima sono solo strutture disperdenti aggiuntive).semplicemente, "spezza" il calcolo dove credi sia opportuno farlo.
puntiglioso
Messaggi: 9
Iscritto il: sab ott 25, 2008 12:41

Re: DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA

Messaggio da puntiglioso »

ok ragazzi ho fatto la prova come con il manuale
ho fatto la prova spezzettando
e quella con spessore nullo


risultati identici

unico neo spezzettando devi stare concentrato per ponti termici

con spessore nullo devi modificare a mano la superficie netta ma anche quella lorda
in pianto altrimenti vengono altri risultati


grazie
Rispondi