help scelta centrale termica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
matteoM
Messaggi: 5
Iscritto il: mer feb 22, 2012 12:30

help scelta centrale termica

Messaggio da matteoM »

Salve,
Per motivi di studio sto progettando un impianto di condizionamento di un edificio (prime esperienze nel settore) e avrei bisogno di qualche consiglio pratico.
Per scegliere la potenzialità della centrale termica a servizio dei fan coil (impianto misto aria primaria + fan coil) conviene considerare il totale della potenzialità di targa dei fan coil oppure il totale dei disperdimenti termici massimi?
Potete anche indirizzarmi su della documentazione tecnica.
Se serve aggiungo ulteriori informazioni.
Grazie,
matteo
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da SuperP »

Cerca i manuali del prof. Cammarata, riviste e quaderni caleffi
Buono studio.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da gararic »

la centrale termica è a servizio dei soli fan-coil o stai dimenticando il trattamento aria?
riccardo - affetto da superbonus
arkanoid
Messaggi: 5070
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da arkanoid »

La potenza della caldaia la calcoli in base al fabbisogno termico dell'edificio, che ottieni sommando i disperdimenti invernali alla temperatura minima di progetto, il fabbisogno per il riscaldamento dell'aria di rinnovo (normalmente senza considerare la presenza del recuperatore) e il fabbisogno per riscaldare l'aria di infiltrazione (da considerare solo se gli ambienti non sono in pressione positiva rispetto all'esterno).
Buon lavoro e buono studio ;)
redigere redigere redigere
matteoM
Messaggi: 5
Iscritto il: mer feb 22, 2012 12:30

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da matteoM »

Grazie a tutti.
Cerca i manuali del prof. Cammarata, riviste e quaderni caleffi
Grazie!
la centrale termica è a servizio dei soli fan-coil o stai dimenticando il trattamento aria?
In realtà l'edificio comprende sia impianti a tutta aria sia impianti misti aria primaria + fc, quindi le centrali termiche e frigorifere servono le batterie delle UTA e i fan coil.
La potenza della caldaia la calcoli in base al fabbisogno termico dell'edificio, che ottieni sommando i disperdimenti invernali alla temperatura minima di progetto, il fabbisogno per il riscaldamento dell'aria di rinnovo (normalmente senza considerare la presenza del recuperatore) e il fabbisogno per riscaldare l'aria di infiltrazione (da considerare solo se gli ambienti non sono in pressione positiva rispetto all'esterno).
Ok, per i trattamenti aria sto dimensionando le UTA, il dubbio riguarda la centrale termica; più precisamente è, se in 1 ambiente ho disperdimenti e.g. per 290 W e dimensiono il fc per 300 W (in questo caso trascurando il contributo dell'aria primaria) e ho e.g. 10 ambienti, devo considerare per la centrale termica 10x290 W oppure 10x300 W.

[EDIT: correzione errore di battitura]
Ultima modifica di matteoM il sab mar 03, 2012 11:51, modificato 1 volta in totale.
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da SuperP »

matteoM ha scritto:se in 1 ambiente ho disperdimenti e.g. per 290 W e dimensiono il fc per 300 W
Te la butto lì.. ricontrolla di dati
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da gararic »

difficile che un un ambiente abbia 290 watt...
difficile che tra quanto calcolato e la resa del fan-coil ci sia solo il 3% di margine...
generalmente se sommi le potenze nominali dei fan-coil sovradimensioni di molto la centrale termica!
riccardo - affetto da superbonus
matteoM
Messaggi: 5
Iscritto il: mer feb 22, 2012 12:30

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da matteoM »

Te la butto lì.. ricontrolla di dati
difficile che un un ambiente abbia 290 watt...
difficile che tra quanto calcolato e la resa del fan-coil ci sia solo il 3% di margine...
Ho messo due valori a memoria ma rincontrollerò i dati perché l'ordine di grandezza era quello, grazie del suggerimento.
[EDIT:] è un complesso uffici da circa 20 mq l'uno con tipo un FC ciascuno...
generalmente se sommi le potenze nominali dei fan-coil sovradimensioni di molto la centrale termica!
Perfetto, era ciò che mi chiedevo!
Eventualmente si usa in pratica sovradimensionare la CT in base ad altri motivi o considerazioni?
arkanoid
Messaggi: 5070
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: help scelta centrale termica

Messaggio da arkanoid »

Di norma si prende la taglia di caldaia sufficiente, di norma non corrisponde precisamente con il tuo fabbisogno e di norma basta quello come margine.
Considera che in molti impianti non hai contemporaneità 1 perchè non tutto è in funzione sempre e contemporaneamente.
redigere redigere redigere