Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla formula indicata dalla procedura di calcolo della 5796 per stimare le lunghezze dei tratti di ricircolo (prospetto XXXIV) in base alle dimensioni dell'edificio.
Ho una villa su tre piani Ps1,Pt e P1. La caldaia è al piano interrato, la mia zona termica riguarda solo il PT e il P1. Questo fabbricato ovviamente non è nuovo ed è presente il ricircolo per l’ ACS.
Per calcolo di Ls utilizzo la formula
0.075 x Lb x Bb x Nf x Hf
Lb= 11.5m (larghezza maggiore)
Bb=24.0m (lunghezza maggiore)
Nf= 2 (n. dei piani serviti, anche se quelli attraversati sono 3)
Hf= 6.40m (altezza interpiano, cioè H piano S1+soletta +H piano piano T+ soletta)
Totale 264.96 m
A me sembrano veramente troppi. Qualcuno può darmi una mano per cortesia?
Calcolo perdite distribuzione con ricircolo
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: lun feb 20, 2012 21:36
Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo
usa la testa, ragionando e disegnando quel che può essere il percorso e lascia perdere le forume, che tra l'altro se le rispetti ti diminuiscono (ora con le varie versioni del sw sempre meno, anche se la procedura non è cambiata) l'ephAdriano.75 ha scritto:Qualcuno può darmi una mano per cortesia?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: lun feb 20, 2012 21:36
Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo
Ringraziamento sincero al Guru del forum, ad ogni modo, dal momento che le formule sono riportate nella procedura di calcolo, e che nel manuale non sia contemplata altra metodologia che questa, mi confermi che in caso di controlli sia tollerata la propria logica e buon senso? (Pensavo che le normative non fossero opinabili). Grazie
Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo
Adriano.75 ha scritto:Ringraziamento sincero al Guru del forum,


















L'uso dell'intelletto non è mai contestabile. Il non uso si.Adriano.75 ha scritto: mi confermi che in caso di controlli sia tollerata la propria logica e buon senso? (Pensavo che le normative non fossero opinabili). Grazie
Quelle formule, amgari derivano dagli studi di condomini degli anni 60 da 150 appartamenti.. Di sicuro sui piccoli appartamenti non valgono.
RIpeto, se usi quelle formule, il tuo EPh migliora, tu sei a posto con Cened per controlli.. ma la tua coscienza no
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: lun feb 20, 2012 21:36
Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo
Farò come dici tu.
Grazie ancora buona giornata
Grazie ancora buona giornata