Calcolo perdite distribuzione con ricircolo

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
Adriano.75
Messaggi: 9
Iscritto il: lun feb 20, 2012 21:36

Calcolo perdite distribuzione con ricircolo

Messaggio da Adriano.75 »

Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla formula indicata dalla procedura di calcolo della 5796 per stimare le lunghezze dei tratti di ricircolo (prospetto XXXIV) in base alle dimensioni dell'edificio.
Ho una villa su tre piani Ps1,Pt e P1. La caldaia è al piano interrato, la mia zona termica riguarda solo il PT e il P1. Questo fabbricato ovviamente non è nuovo ed è presente il ricircolo per l’ ACS.

Per calcolo di Ls utilizzo la formula
0.075 x Lb x Bb x Nf x Hf
Lb= 11.5m (larghezza maggiore)
Bb=24.0m (lunghezza maggiore)
Nf= 2 (n. dei piani serviti, anche se quelli attraversati sono 3)
Hf= 6.40m (altezza interpiano, cioè H piano S1+soletta +H piano piano T+ soletta)

Totale 264.96 m
A me sembrano veramente troppi. Qualcuno può darmi una mano per cortesia?
SuperP
Messaggi: 11386
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo

Messaggio da SuperP »

Adriano.75 ha scritto:Qualcuno può darmi una mano per cortesia?
usa la testa, ragionando e disegnando quel che può essere il percorso e lascia perdere le forume, che tra l'altro se le rispetti ti diminuiscono (ora con le varie versioni del sw sempre meno, anche se la procedura non è cambiata) l'eph
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Adriano.75
Messaggi: 9
Iscritto il: lun feb 20, 2012 21:36

Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo

Messaggio da Adriano.75 »

Ringraziamento sincero al Guru del forum, ad ogni modo, dal momento che le formule sono riportate nella procedura di calcolo, e che nel manuale non sia contemplata altra metodologia che questa, mi confermi che in caso di controlli sia tollerata la propria logica e buon senso? (Pensavo che le normative non fossero opinabili). Grazie
SuperP
Messaggi: 11386
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo

Messaggio da SuperP »

Adriano.75 ha scritto:Ringraziamento sincero al Guru del forum,
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Adriano.75 ha scritto: mi confermi che in caso di controlli sia tollerata la propria logica e buon senso? (Pensavo che le normative non fossero opinabili). Grazie
L'uso dell'intelletto non è mai contestabile. Il non uso si.
Quelle formule, amgari derivano dagli studi di condomini degli anni 60 da 150 appartamenti.. Di sicuro sui piccoli appartamenti non valgono.
RIpeto, se usi quelle formule, il tuo EPh migliora, tu sei a posto con Cened per controlli.. ma la tua coscienza no
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Adriano.75
Messaggi: 9
Iscritto il: lun feb 20, 2012 21:36

Re: Calcolo perdite distribuzione con ricircolo

Messaggio da Adriano.75 »

Farò come dici tu.
Grazie ancora buona giornata