Tubazioni vasca antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da mau1969 »

come vengono eseguite le tubazioni che attarversano una vasca antincendio in cemento con rivestimenti interno in PVC?
come viene garantita la tenuta?
grazie a chi mi aiuta...
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da Terminus »

Se devi forare la vasca già gettata, direi di predisporre manicotti con flangia interna saldata dotata di guarnizione di tenuta e controflangia esterna filettata a stringere.
Esa
Messaggi: 4361
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da Esa »

Perché non chiedere ai costruttori di piscine?
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da mau1969 »

Terminus ha scritto:Se devi forare la vasca già gettata, direi di predisporre manicotti con flangia interna saldata dotata di guarnizione di tenuta e controflangia esterna filettata a stringere.
ma con che tipo di tubazione? acciaio, acciao inox, plastica?
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da mau1969 »

Esa ha scritto:Perché non chiedere ai costruttori di piscine?
hai qualche nominativo su milano?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da gararic »

per vasca in cemento, ho visto usare con molta soddisfazione water stop tipo traital link seal, che sigillano lo spazio tra il cemento ed il tubo...
col rivestimento interno in pvc però non so come si comportano...
p.s.: perchè c'è il pvc? non bastava una pitturata di vernice apposita?
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da Terminus »

mau1969 ha scritto:
Terminus ha scritto:Se devi forare la vasca già gettata, direi di predisporre manicotti con flangia interna saldata dotata di guarnizione di tenuta e controflangia esterna filettata a stringere.
ma con che tipo di tubazione? acciaio, acciao inox, plastica?
Meglio l'inox del tubo zincato.
Segui poi quanto ti ha detto gararic
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da gararic »

peccato che abbiamo il sito più misro del mondo...
ma se trelefoni ti mandano la scheda tecnica
riccardo - affetto da superbonus
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da mau1969 »

gararic ha scritto: p.s.: perchè c'è il pvc? non bastava una pitturata di vernice apposita?
bisognerebbe chiedere all'impresa e D.L. edile... :wink:
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da mau1969 »

MI HANNO PROPOSTO TUBAZIOEN IN PEAD CON IL PVC CHE AVVOLGE IL TUBO E TENUTO DA UN GIUNTO TIPO STRAUB... :roll:
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da Terminus »

Cioè il PVC interno vasca viene ripiegato attorno al manicotto passante e pressato sotto il manicotto straub ?
Il manicotto dove viene messo? Come fanno ad installarlo?
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Tubazioni vasca antincendio

Messaggio da mau1969 »

Terminus ha scritto:Cioè il PVC interno vasca viene ripiegato attorno al manicotto passante e pressato sotto il manicotto straub ?
Il manicotto dove viene messo? Come fanno ad installarlo?
volevo allegare un pdf col disegno ma non si può..
praticamente si, il manicotto viene cementato durante la gettata, e poi il pvc gli gira intorno e pressato sotto il manicotto.
se invece c'è il foro, viene fatto passare il tronchetto di tubo e fissato con cemento o speciali resine in modo che stia fermo e poi stesso procidemento con il pvc...
non so se sono stato chiaro... :|
Rispondi