albertone
Messaggi: 126
Iscritto il: ven mar 30, 2007 18:50

sfida geotermico-condensazione

Messaggio da albertone »

nel caso si volesse dare un'indicazione costi-benefici delle due tecniche sapete dirmi quale valore assumere per il rendimento di produzione dell'energia elettrica della rete nazionale?
corretto 36%??
avete già fatto delle comparazioni tra i due metodi o sapete indicarmi un link ove si trattano questi argomenti.
grazie
saluti.
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Messaggio da Scox »

POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA *** CALDAIA CONDENSAZIONE, IMPIANTO BASSA TEMPERATURA, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

0,679 [€/m3] Costo medio annuale gas metano (media 2006 prezzo bollette comprese tasse, di casa mia)
37970 [kJ/m3] Potere calorifico superiore (caldaia a condensazione)

0,0644 [€/kWh] Costo acquisto metano
85 % Rendimento medio stagionale generatore di calore
0,0757 [€/kWh] Costo del metano dopo il generatore di calore

0,1880 [€/kWh] Costo energia elettrica
2,7 C.O.P. Coefficiente di prestazione energetica, medio stagionale del sistema a pompa di calore NO INVERTER
0,0696 [€/kWh] Costo energia elettrica dopo la pompa di calore

8 % Risparmio ottenuto


POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA (con sonde geotermiche) *** CALDAIA CONDENSAZIONE, IMPIANTO BASSA TEMPERATURA, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

0,679 [€/m3] Costo medio annuale gas metano (media 2006 prezzo bollette comprese tasse, di casa mia)
37970 [kJ/m3] Potere calorifico superiore (caldaia a condensazione)

0,0644 [€/kWh] Costo acquisto metano
85 % Rendimento medio generatore di calore
0,0757 [€/kWh] Costo del metano dopo il generatore di calore

0,1880 [€/kWh] Costo energia elettrica
3 C.O.P. Coefficiente di prestazione energetica, medio annuale del sistema a pompa di calore NO INVERTER
0,0627 [€/kWh] Costo energia elettrica dopo la pompa di calore

17 % Risparmio ottenuto


POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA (con acqua di pozzo) *** CALDAIA CONDENSAZIONE, IMPIANTO BASSA TEMPERATURA, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

0,679 [€/m3] Costo medio annuale gas metano (media 2006 prezzo bollette comprese tasse, di casa mia)
37970 [kJ/m3] Potere calorifico superiore (caldaia a condensazione)

0,0644 [€/kWh] Costo acquisto metano
85 % Rendimento medio generatore di calore
0,0757 [€/kWh] Costo del metano dopo il generatore di calore

0,1880 [€/kWh] Costo energia elettrica
4 C.O.P. Coefficiente di prestazione energetica, medio annuale del sistema a pompa di calore NO INVERTER
0,0470 [€/kWh] Costo energia elettrica dopo la pompa di calore

38 % Risparmio ottenuto


CIRCA E SECONDO ME
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Messaggio da Manofthemoon »

caro scox, però tu hai preso solo in considerazione il generatore in se, se valutiamo in consumi elettrici delle pompe di calore acqua acqua devi anche tener conto dei consumi elettrici delle pompe di circolazione del fluido primario, che sia da pozzo o da sonda geotermica.. e non è poco..
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Messaggio da Scox »

Pompe di calore acqua-acqua con sonde geotermiche.
Circuito utenza: impianto radiante [°C] 30 / 35 In-Out
Circuito esterno: sonda geotermica acqua glicolata 20% [°C] 0/ -3 In-Out

Descrizione __________________Geo___8____12____16____24____33
Potenza termica_______________Kw___7.4__10.75__14.8__21.5___31.4
Potenza assorbita compressore___Kw__1.83__2.61___3.66__5.22___7.36
Potenza assorbita totale pompe
(impianto; geotermico)__________Kw__0.48__0.90___0.87__0.88__1.68
COP totale_________________________3.2__3.06____3.26__3.52__3.47



Pompe di calore acqua-acqua con sonde geotermiche.
Circuito utenza: impianto radiante [°C] 30 / 35 In-Out
Circuito esterno: acqua pozzo acqua [°C] 10/5 In-Out

Descrizione___________________Geo__8____12_____16____24____33
Potenza termica_______________Kw__8.9___13.4___17.8___26.8__37.6
Potenza assorbita compressore___Kw_1.86___2.36___3.72___4.72__7.6
Potenza assorbita totale pompe
(impianto; geotermico)__________Kw_0.48___0.90___0.87___0.88__1.6
COP totale________________________3.8____4.1___3.87____4.78__4.1


Caro Manofthemoon, forse avresti dovuto dire che mi sono tenuto troppo stretto con i valori del COP; qui sopra ho copiato pedissequamente i dati di catalogo della MY-Clima che come vedi, tengono conto non solo dell'assorbimento elettrico della pompa del geotermico, ma anche di quella dell'impianto interno.
E si che dovresti sapere che scrivo solo di ciò che conosco.