Rilevatori fughe gpl in copertura

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da aupaz »

Ciao a tutti,
vorrei avere qualche spunto alternativo all'installazione, in vano industriale riscaldato da nastri radianti in copertura alimentati da gpl, di rilevatori gpl per ognuno dei bruciatori presenti(sono più di 20!!!! )...
I VVFF me li prescrivono, ma se gli propongo una alternativa equivalente e meno impattante e costosa, magari me la passano...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
argonauta
Messaggi: 280
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da argonauta »

Difficile rispondere con così pochi dati...
Valutazione ATEX e ventilazione opportunamente dimensionata?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da nicorovoletto »

aupaz ha scritto:Ciao a tutti,
vorrei avere qualche spunto alternativo all'installazione, in vano industriale riscaldato da nastri radianti in copertura alimentati da gpl, di rilevatori gpl per ognuno dei bruciatori presenti(sono più di 20!!!! )...
I VVFF me li prescrivono, ma se gli propongo una alternativa equivalente e meno impattante e costosa, magari me la passano...
eh.. e quale sarebbe?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da Terminus »

nicorovoletto ha scritto:
aupaz ha scritto: eh.. e quale sarebbe?
Soluzione meno impattante:
- addetto sdraiato al di sotto dei nastri con in mano un pulsante di sgancio dell'elettrovalvola gas
condizioni:
- altezza del naso dell'addetto non superiore a 20cm da terra
- formazione dell'addetto sull'odore del gas e soprattutto sulla necessità di non addormentarsi sul posto di lavoro
- indumenti dell'addetto antiscintilla
- pulsante di sgancio adatto a zone ATEX
- dotazione di spray decongestionante nasale, se l'addetto è raffreddato.
Così può andare bene............ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da nicorovoletto »

....ok manca ... cartello visibile con scritto: non fumare!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da aupaz »

Ueh, tutti simpatici oggi eh !?!?!? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A parte le battute, confermate che non c'è altro modo e che quindi devo piazzare 21 rilevatori...
Valutazione ATEX non ne ho viste, chiedo e poi riferisco... Il pulsante atex potrebbe esser una buona soluzione di parte del problema!
La ventilazione è stata fatta in base alla potenza installata e suddivisa su grate poste su due lati opposti del capannone.
Intanto grazie!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da nicorovoletto »

sinceramente credo che quella dei 21 rilevatori sia la più conveniente... l'unica cosa che puoi secondo me fare per risparmiare € (se non l'hai già pensata) di concentrare la valvole di intercettazione combustibile.... :roll:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da aupaz »

Quella è già compresa unica per la linea principale fortunatamente...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da aupaz »

Sorry, per valutare come o quanti dispositivi mettere, devo seguire la UNI CEN/TS 54-14:2006 ?
C'è per caso una regola sul come disporre i dispositivi, tipo quella per i rilevaotri fumo calore?
Queste norme io non le ho, quindi prima di prenderle, vorrei sentire ragguagli da parte vostra se ne sapete di più...

Grazie! :?
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da nicorovoletto »

sai che non ho idea :oops:
Noi contattiamo la general electric o simili e grazie la loro collababorazione ci indicano il posizionamento e il tipo più adatto secondo i vari casi!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Rilevatori fughe gpl in copertura

Messaggio da aupaz »

Grassie! :)
Non ho contatti diretti, ma ora vedo di cercarli... Zona Friuli ne hai!?!?
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Rispondi