Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Problemino:
Nota meta turistica dell'Adriatico: Jesolo.
Fabbricato da mille una notte, zona residenziale, appartamenti da 6500 €/mq.
riscaldamento/condizionamento: pdc aria/aria, due zone giorno/notte canalizzato.
Mi chiedono di garantirmi 20 °C se il 31 Dicembre vogliono passare l'ultimo dell'anno in appartamento.
Una pompa di calore aria/aria con temperature troppo basse all'interno non riesce a far evaporare il gas e mi manda
in blocco il sistema. come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore? premetto che con un
commutatore telefonico accendono la macchina da casa.
visto che é un canalizzato metto una resistenza elettrica nella ripresa in modo da preriscaldare l'aria?
impianto a pavimento elettrico sottodimensionato per avere 15/16 gradi?
Nota meta turistica dell'Adriatico: Jesolo.
Fabbricato da mille una notte, zona residenziale, appartamenti da 6500 €/mq.
riscaldamento/condizionamento: pdc aria/aria, due zone giorno/notte canalizzato.
Mi chiedono di garantirmi 20 °C se il 31 Dicembre vogliono passare l'ultimo dell'anno in appartamento.
Una pompa di calore aria/aria con temperature troppo basse all'interno non riesce a far evaporare il gas e mi manda
in blocco il sistema. come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore? premetto che con un
commutatore telefonico accendono la macchina da casa.
visto che é un canalizzato metto una resistenza elettrica nella ripresa in modo da preriscaldare l'aria?
impianto a pavimento elettrico sottodimensionato per avere 15/16 gradi?
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: mer lug 06, 2011 21:31
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Ammazza non ho capito.
Allora praticamente hai un canalizzato aria/aria in pompa di calore e ti va in blocco di cosa?
Probabilmente farà gli sbrinamenti e non ci puoi far nulla.
La resistenza sull'unità interna canalizzata che al momento funziona in caldo normalmente si mette sulla mandata ma tieni conto che ti servirà a poco durante gli sbrinamenti perchè il ventilatore interno si fermerà e la resistenza elettrica non può funzionare senza aria, normalmente le si collegano alla scheda elettronica che deve essere predisposta.
Lo si può fare ugualmente ma devi mettere delle sicurezze per non bruciarla.
Garantire 20°C con una pompa di calore residenziale mi diventa difficile e comunque bisogna dimensionarla per far si che abbia piena resa al massimo freddo esterno,la vedo dura, ingombrante e costosa.
Allora praticamente hai un canalizzato aria/aria in pompa di calore e ti va in blocco di cosa?
Probabilmente farà gli sbrinamenti e non ci puoi far nulla.
La resistenza sull'unità interna canalizzata che al momento funziona in caldo normalmente si mette sulla mandata ma tieni conto che ti servirà a poco durante gli sbrinamenti perchè il ventilatore interno si fermerà e la resistenza elettrica non può funzionare senza aria, normalmente le si collegano alla scheda elettronica che deve essere predisposta.
Lo si può fare ugualmente ma devi mettere delle sicurezze per non bruciarla.
Garantire 20°C con una pompa di calore residenziale mi diventa difficile e comunque bisogna dimensionarla per far si che abbia piena resa al massimo freddo esterno,la vedo dura, ingombrante e costosa.
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
al massimo potresti forse mettere delle resitenze elettriche sulla batteria dell'unità esterna, per fregare la macchine e farle credere che sia primavera... ma ce la fai col contatore enel?
non sarebbe più facile per il pappone portarsi in appartamento un paio di slave come sistema di riscaldamento?
non sarebbe più facile per il pappone portarsi in appartamento un paio di slave come sistema di riscaldamento?

riccardo - affetto da superbonus
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Sovradimensiona la PDC con le unità interne magari ad inverter, calcoladola a -5°C per l'inverno (e poi, salvo TOrre Aquilea, sarà verificata anche d'estate).scorpionrock ha scritto:come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore?
Se usi le temp. ambienti confinanti come da 12831 e calcoli il giusto fattore fRH sempre della 12831 a mio avviso, nessun problema.
Domanda.. isolante interno od esterno?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
è diventata famosa per il caldo d'estate?SuperP ha scritto:(e poi, salvo TOrre Aquilea, sarà verificata anche d'estate)
riccardo - affetto da superbonus
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
http://www.google.it/search?q=TOrre+Aqu ... =firefox-agararic ha scritto:è diventata famosa per il caldo d'estate?
Diciamo che prende un po' di sole.. magari dentro si sta bene.
Se quest'anno affitto un appartamento lì (che non costa una follia), te lo dico.
scorpionrock, sei di zona?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
si ok fin qui ci arrivo anch'io... ma non è la potenza per sovradimensiore che mi fa paura...SuperP ha scritto:Sovradimensiona la PDC con le unità interne magari ad inverter, calcoladola a -5°C per l'inverno (e poi, salvo TOrre Aquilea, sarà verificata anche d'estate).scorpionrock ha scritto:come potrei ovviare al problema se il "pappone" di turno vuole caldo in 24/48 ore?
Se usi le temp. ambienti confinanti come da 12831 e calcoli il giusto fattore fRH sempre della 12831 a mio avviso, nessun problema.
Domanda.. isolante interno od esterno?
è la paura che il canalizzato (batteria) in inverno, visto la temperatura all'interno dei locali stimabile dai +5 ai zero gradi (in quanto non abitati),
non riesca a far evaporare il mio gas refrigerante ed abbia un ritorno in compressiore ancora allo stato liquido mandandolo in blocco.
Isolamento con cappotto da 10 cm, laterizio da 25, aria da 4cm e doppia lastra di cartongesso... non c'entra la macchina esterna..
Per Super P: Sono dalla provincia di Treviso...
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Ok, scusa, capito ora!scorpionrock ha scritto:è la paura che il canalizzato in inverno, visto la temperatura all'interno dei locali stimabile dai +5 ai zero gradi (in quanto non abitati), non riesca a far evaporare il mio gas refrigerante ed abbia un ritorno in compressiore ancora allo stato liquido mandandolo in blocco.
Batteria di post sul'aria?
Oppure impostazione di minima temperatura interna?
le seconde case andrebbero isolate dall'interno.scorpionrock ha scritto:Isolamento con cappotto da 10 cm, laterizio da 25, aria da 4cm e doppia lastra di cartongesso...
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
batteria di post o batteria di pre da mettere sul canale di aspirazione? ma la vorrei di serie con garanzia della casa costruttriceSuperP ha scritto:Ok, scusa, capito ora!scorpionrock ha scritto:è la paura che il canalizzato in inverno, visto la temperatura all'interno dei locali stimabile dai +5 ai zero gradi (in quanto non abitati), non riesca a far evaporare il mio gas refrigerante ed abbia un ritorno in compressiore ancora allo stato liquido mandandolo in blocco.
Batteria di post sul'aria?
Oppure impostazione di minima temperatura interna?
le seconde case andrebbero isolate dall'interno.scorpionrock ha scritto:Isolamento con cappotto da 10 cm, laterizio da 25, aria da 4cm e doppia lastra di cartongesso...
impianto a pavimento elettrico sotto il legno?
lo so che l'isolamento andrebbe dentro ma chi glielo spiega all'impresario che l'aria di 4 cm non fa da intercapedine?
- NoNickName
- Messaggi: 9483
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
L'evaporazione in ciclo invernale avviene nell'unità esterna, quindi è irrilevante la temperatura dell'aria nell'appartamento.
Liquido non può mai tornare al compressore, altrimenti cosa ci sta a fare la termostatica. Tuttalpiù quando sta laminando a sangue, va in allarme di bassa.
Liquido non può mai tornare al compressore, altrimenti cosa ci sta a fare la termostatica. Tuttalpiù quando sta laminando a sangue, va in allarme di bassa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
ok, però come me lo spieghi che in nessun modo, con temperature interne intorno ai +5°C non c'è alcun modo di farlo funzionare, mentre,NoNickName ha scritto:L'evaporazione in ciclo invernale avviene nell'unità esterna, quindi è irrilevante la temperatura dell'aria nell'appartamento.
Liquido non può mai tornare al compressore, altrimenti cosa ci sta a fare la termostatica. Tuttalpiù quando sta laminando a sangue, va in allarme di bassa.
appena sale la temperatura all'interno del locale con un apporto gratuito riesce a funzionare? dovrebbe migliorarmi lo scambio di calore con aria più fredde.
- NoNickName
- Messaggi: 9483
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Perchè nel tuo caso il liquido si sottoraffredda troppo. Il rendimento sale, certamente, e sale oltre il massimo scambiabile dalla batteria condensante. La differenza rimane nel condizionatore ed è causa dell'abbassamento della pressione lato di aspirazione con il risultato di allarmi di bassa pressione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
quindi la temperatura troppo bassa all'interno dell'alloggio fa abbassare la pressione lato aspirazione mandandomi in blocco la macchina, giusto?NoNickName ha scritto:Perchè nel tuo caso il liquido si sottoraffredda troppo. Il rendimento sale, certamente, e sale oltre il massimo scambiabile dalla batteria condensante. La differenza rimane nel condizionatore ed è causa dell'abbassamento della pressione lato di aspirazione con il risultato di allarmi di bassa pressione.
ok, e che rimedio potrei adottare?
- NoNickName
- Messaggi: 9483
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Ridurre la portata d'aria sull'unità interna in aspirazione, con dei cartoni o pellicola adesiva tipo domopack, così da mantenere alta la temperatura dell'aria in uscita.scorpionrock ha scritto:ok, e che rimedio potrei adottare?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Perchè ?SuperP ha scritto:
le seconde case andrebbero isolate dall'interno.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
tradotto nella praticità una serranda di regolazione elettronica che riduce la portata... troppo difficile da comandare da distante.NoNickName ha scritto:Ridurre la portata d'aria sull'unità interna in aspirazione, con dei cartoni o pellicola adesiva tipo domopack, così da mantenere alta la temperatura dell'aria in uscita.scorpionrock ha scritto:ok, e che rimedio potrei adottare?
inerzia ridotta al minimo, quando hai un isolamento interno non hai massa alcuna da scaldare.HUGO ha scritto:Perchè ?SuperP ha scritto:
le seconde case andrebbero isolate dall'interno.
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: mer lug 06, 2011 21:31
Re: Pompe di calore aria/aria su abitazioni estive
Allora, se la temperarura ambiente è bassa è normale che la pressione interna di condensazione ( pompa di calore ) si abbassi con alto sottoraffreddamento e di conseguenza si tira dietro anche la pressione lato evaporatore esterno.
La termostatica ( se c'è ) magari espansione a capillare, non rialza la pressione ma varia il surriscaldamento e non la pressione mentre la pressione interna dovrebbe alzarsi da sola tramite l'arresto automatico del ventilatore comandato dalla sonda sullo scambiatore.
Purtroppo il calo di resa c'è dovuto alle basse temperature esterne e lo sbrinamento è inevitabile.
Forse l'unica possibilità come già detto è di mettere una resistenza sulla mandata aria dell'unità interna ma è chiaro che l'assorbimento di corrente sarà elevato.
Resistenza collegata su scheda, guarda che ogni fabbricante predispone questa possibilità sui propri canalizzati.
La termostatica ( se c'è ) magari espansione a capillare, non rialza la pressione ma varia il surriscaldamento e non la pressione mentre la pressione interna dovrebbe alzarsi da sola tramite l'arresto automatico del ventilatore comandato dalla sonda sullo scambiatore.
Purtroppo il calo di resa c'è dovuto alle basse temperature esterne e lo sbrinamento è inevitabile.
Forse l'unica possibilità come già detto è di mettere una resistenza sulla mandata aria dell'unità interna ma è chiaro che l'assorbimento di corrente sarà elevato.
Resistenza collegata su scheda, guarda che ogni fabbricante predispone questa possibilità sui propri canalizzati.