misurazione portata aria.
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: mer lug 06, 2011 21:31
misurazione portata aria.
Buongiorno a tutti, quale può essere il miglior modo per misurare la portata d'aria di un'unità termoventilante collegata sia in mandata che in ripresa a canalizzazioni con diffusori tipo bocchette o anemostati?
Ho sentito parlare di pressione statica perchè con l'anemometro misurando la velocità su ogni bocchetta in ripresa viene molto approssimativa.
Ho sentito parlare di pressione statica perchè con l'anemometro misurando la velocità su ogni bocchetta in ripresa viene molto approssimativa.
-
- Messaggi: 2471
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: misurazione portata aria.
Quello che entra esce, quindi se misuri sulle bocchette deve corrispondere a quello che manda ala UTA, certo se le misure le si fanno alla "carlona" è un altro discorso. Solitamente io misuro alla UTA o sulla derivazione e solitamente mi corrisponde alle bocchette/diffusori (certo non al mc ma con una certa tolleranza).
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: mer lug 06, 2011 21:31
Re: misurazione portata aria.
Grazie per la risposta ma intendevo la procedura con la pressione statica in quanto quella con l'anemometro è veramente poco affidabile.
Re: misurazione portata aria.
dipende dall'anemometrocompressore ha scritto:intendevo la procedura con la pressione statica in quanto quella con l'anemometro è veramente poco affidabile
io uso il tipo a filo caldo, con sonda estensibile (tipo antenna delle radio di qualche tempo fa), e con misura della profondità di inserimento.
Facendo una serie di misure all'interno del canale e conoscendo la geometria del canale puoi tranquillamente calcolare la portata complessiva.
non conosco il metodo cui tu facevi riferimento e mi risulta difficile pensare ad una tecnica di misura partendo dalla pressione statica.
hai qualche riferimento?
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: mer lug 06, 2011 21:31
Re: misurazione portata aria.
Accennato solamente ad un vecchio corso di ventilazione.
Tramite la differenzas di pressione statica a monte e a valle del ventilatore e il numero di giri dello stesso si dovrebbe andare sulle curve e determinarne la portata.
Tramite la differenzas di pressione statica a monte e a valle del ventilatore e il numero di giri dello stesso si dovrebbe andare sulle curve e determinarne la portata.
Re: misurazione portata aria.
Tra la portata del ventilatore e la portata delle bocchette ci può essere una differenza anche vistosa (perdite sulla rete).
La mia esperienza ha portato a queste conclusioni:
- divido l'area sulla quale voglio effettuare le misure in tanti quadrati (idealmente o con del fil di ferro)
- misuro la velocità in ogni quadrato
- calcolo la velocità media e quindi la portata.
La mia esperienza ha portato a queste conclusioni:
- divido l'area sulla quale voglio effettuare le misure in tanti quadrati (idealmente o con del fil di ferro)
- misuro la velocità in ogni quadrato
- calcolo la velocità media e quindi la portata.
-
- Messaggi: 2471
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: misurazione portata aria.
Mai fatto e mai lo farò. Innanzi tutto devi avere un contagiri e non vedo come possa contare i giri senza tenere la porta aperta della UTA o cassone ventilante. Poi i grafici sono di laboratorio in condizioni ottimali. E le pressioni non parliamone neppure.Tramite la differenzas di pressione statica a monte e a valle del ventilatore e il numero di giri dello stesso si dovrebbe andare sulle curve e determinarne la portata.
Si la differenza è inevitabile ma è un parametro di riscontro per verificare la correttezza di posa delle condotte.Tra la portata del ventilatore e la portata delle bocchette ci può essere una differenza anche vistosa (perdite sulla rete).
Le misure vanno fatte sostanzialemente così, una media per punti e solitamente lo strumento lo fa'.La mia esperienza ha portato a queste conclusioni:
- divido l'area sulla quale voglio effettuare le misure in tanti quadrati (idealmente o con del fil di ferro)
- misuro la velocità in ogni quadrato
- calcolo la velocità media e quindi la portata.
Io uso solo anemomentri a ventolino, evito il filo caldo perchè lo trovo poco sabile. Mai avuto questioni e eseguo tarature dall'ospedale all'ufficio.
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: mer lug 06, 2011 21:31
Re: misurazione portata aria.
Ok credo proprio che proverò con l'anemometro.
Avendo provato ad es. sull'aspirazione libera di un armadio ad espansione diretta non ho avuto grossi problemi dividendo l'area etc etc mi sono ritrovato con la portata corretta mentre qui non avendo una ripresa unica e libera mi rimangono le bocchette, e se prima di arrivare alla ripresa della macchina vi sono delle perdite attraverso le flange la misura già poco precisa delle bocchette se ne va a farsi friggere.
Avendo provato ad es. sull'aspirazione libera di un armadio ad espansione diretta non ho avuto grossi problemi dividendo l'area etc etc mi sono ritrovato con la portata corretta mentre qui non avendo una ripresa unica e libera mi rimangono le bocchette, e se prima di arrivare alla ripresa della macchina vi sono delle perdite attraverso le flange la misura già poco precisa delle bocchette se ne va a farsi friggere.
Re: misurazione portata aria.
Fai una serie di fori su un tratto di canale libero per introdurre l'anemometro e dividi idealmente la sezione.
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: mer lug 06, 2011 21:31
Re: misurazione portata aria.
Potrebbe essere una buona idea, grazie.
-
- Messaggi: 2471
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: misurazione portata aria.
Non è un'idea, è quello che si deve fare!Potrebbe essere una buona idea, grazie.