attraversamento di tubo metano

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alessiotst
Messaggi: 192
Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10

attraversamento di tubo metano

Messaggio da alessiotst »

Che soluzione è consigliabile utilizzare per effettuare un attraversamento di una parete REI60 da parte di un tubo del metano?
Il tubo, in rame e di diametro ca. 1.5", passa dentro una camicia costituita da un tubo in plastica di circa 80mm di diametro.
Come prima soluzione mi è venuto in mente il collare adatto a tubi combustibili, ma sarà in grado di restringersi fino ad aderire al tubo di rame?

Altre soluzioni?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: attraversamento di tubo metano

Messaggio da soloalfa »

tubo camicia metallico?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attraversamento di tubo metano

Messaggio da Terminus »

I collari per tubazioni plastiche sono in grado di tappare completamente l'apertura causata dalla fusione del tubo.
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: attraversamento di tubo metano

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto:I collari per tubazioni plastiche sono in grado di tappare completamente l'apertura causata dalla fusione del tubo.
Ti risulta che vi siano certificazioni al riguardo?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attraversamento di tubo metano

Messaggio da Terminus »

Vedi le certificazioni dei prodotti Promat
Rispondi