tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fondaz

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
spazioprogetti
Messaggi: 2
Iscritto il: ven dic 02, 2011 10:53

tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fondaz

Messaggio da spazioprogetti »

Buon giorno,

avrei bisogno di utili consigli riguardo i seguenti problemi:

1) E' possibile far correre una tubazione del gas inguainato con guaina in materiale plastico non propagante la fiamma, all'interno di un solaio (ovviamente privo di cavità) per alimentare una caldaia oppure la cucina? Immagino di poterlo fare sottotraccia, ma a me sembra più sicuro inserirlo direttamente nel solaio.

2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.


che ne pensate?
SuperP
Messaggi: 10752
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da SuperP »

spazioprogetti ha scritto:che ne pensate?
io non avrei fatto così,.. sei sicuro che rispetti la 7129?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da Zannabianca »

Occhio, devi rispettare sempre la distanza massima di 20 cm. dai muri
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da Kalz »

per la centrale termica posa sottotraccia della tubazione? mmmmhhh vedi il DM 12/04/96, poi sottotraccia una tubazione dal 1"1/4 in su la vedo dura
spazioprogetti
Messaggi: 2
Iscritto il: ven dic 02, 2011 10:53

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da spazioprogetti »

è per questo che secondo me è più sicuro inserire la tubazione nel solaio o nella platea, ovviamente con guaina apposita. Io trovo molto più sicuro.
Ovviamente io volevo utilizzare tubi in rame a rotoli e non per grandi distanze.
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da cooperate »

spazioprogetti ha scritto:avrei bisogno di utili consigli riguardo i seguenti problemi:
i problemi posso essere risolti solo conoscendo le potenze degli apparecchi.
spazioprogetti ha scritto:1) E' possibile far correre una tubazione del gas inguainato con guaina in materiale plastico non propagante la fiamma, all'interno di un solaio (ovviamente privo di cavità) per alimentare una caldaia oppure la cucina? Immagino di poterlo fare sottotraccia, ma a me sembra più sicuro inserirlo direttamente nel solaio.
cosa intendi all'interno del solaio?
all'interno degli ambienti o all'esterno?
le modalità sono descritte nella UNI 7129 o nel DM. del 1996.
spazioprogetti ha scritto:2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.
solo se la potenza è minore di 35 kW (UNI 7129).
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da Marzio »

Nella 7129/2008 sono descritti tutti i casi possibili, più o meno chiaramente, se possiedi i manualetti del GIG, che non sono la Norma, ci sono anche esempi dimostrativi molto utili.
Per quanto riguarda la CT se supera i 35 kW il Dm 12/04/96 non accetta tubazioni sotto traccia.
mattia
Messaggi: 51
Iscritto il: lun giu 20, 2011 14:31

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da mattia »

Consiglio di dare un occhio anche alla normativa antincendio se il "garage" è un autorimessa.
In caso penserei anche ad una cassetta REI sulla tubazione.
dottorD
Messaggi: 23
Iscritto il: gio ago 12, 2010 07:24

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Messaggio da dottorD »

cooperate ha scritto:
spazioprogetti ha scritto:
spazioprogetti ha scritto:2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.
solo se la potenza è minore di 35 kW (UNI 7129).
UNI7129:2009 - PARTE 1
Punto 4.4.2.1 "Non è consentito il sottopasso di edifici, ovvero la percorrenza delle tubazioni sotto le fondamenta, all'interno di vespai, e intercapedini non accessibili"
Rispondi