Buon giorno,
avrei bisogno di utili consigli riguardo i seguenti problemi:
1) E' possibile far correre una tubazione del gas inguainato con guaina in materiale plastico non propagante la fiamma, all'interno di un solaio (ovviamente privo di cavità) per alimentare una caldaia oppure la cucina? Immagino di poterlo fare sottotraccia, ma a me sembra più sicuro inserirlo direttamente nel solaio.
2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.
che ne pensate?
avrei bisogno di utili consigli riguardo i seguenti problemi:
1) E' possibile far correre una tubazione del gas inguainato con guaina in materiale plastico non propagante la fiamma, all'interno di un solaio (ovviamente privo di cavità) per alimentare una caldaia oppure la cucina? Immagino di poterlo fare sottotraccia, ma a me sembra più sicuro inserirlo direttamente nel solaio.
2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.
che ne pensate?
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
io non avrei fatto così,.. sei sicuro che rispetti la 7129?spazioprogetti ha scritto:che ne pensate?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
Occhio, devi rispettare sempre la distanza massima di 20 cm. dai muri
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
per la centrale termica posa sottotraccia della tubazione? mmmmhhh vedi il DM 12/04/96, poi sottotraccia una tubazione dal 1"1/4 in su la vedo dura
-
- Messaggi: 2
- Iscritto il: ven dic 02, 2011 10:53
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
è per questo che secondo me è più sicuro inserire la tubazione nel solaio o nella platea, ovviamente con guaina apposita. Io trovo molto più sicuro.
Ovviamente io volevo utilizzare tubi in rame a rotoli e non per grandi distanze.
Ovviamente io volevo utilizzare tubi in rame a rotoli e non per grandi distanze.
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
i problemi posso essere risolti solo conoscendo le potenze degli apparecchi.spazioprogetti ha scritto:avrei bisogno di utili consigli riguardo i seguenti problemi:
cosa intendi all'interno del solaio?spazioprogetti ha scritto:1) E' possibile far correre una tubazione del gas inguainato con guaina in materiale plastico non propagante la fiamma, all'interno di un solaio (ovviamente privo di cavità) per alimentare una caldaia oppure la cucina? Immagino di poterlo fare sottotraccia, ma a me sembra più sicuro inserirlo direttamente nel solaio.
all'interno degli ambienti o all'esterno?
le modalità sono descritte nella UNI 7129 o nel DM. del 1996.
solo se la potenza è minore di 35 kW (UNI 7129).spazioprogetti ha scritto:2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
Nella 7129/2008 sono descritti tutti i casi possibili, più o meno chiaramente, se possiedi i manualetti del GIG, che non sono la Norma, ci sono anche esempi dimostrativi molto utili.
Per quanto riguarda la CT se supera i 35 kW il Dm 12/04/96 non accetta tubazioni sotto traccia.
Per quanto riguarda la CT se supera i 35 kW il Dm 12/04/96 non accetta tubazioni sotto traccia.
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
Consiglio di dare un occhio anche alla normativa antincendio se il "garage" è un autorimessa.
In caso penserei anche ad una cassetta REI sulla tubazione.
In caso penserei anche ad una cassetta REI sulla tubazione.
Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo
UNI7129:2009 - PARTE 1cooperate ha scritto:spazioprogetti ha scritto:solo se la potenza è minore di 35 kW (UNI 7129).spazioprogetti ha scritto:2) nel caso di dover alimentare una centrale termica, è ritenuto a norma far passare il tubo gas inguainato come sopra nella platea di fondazione?
Essendo la centrale termica al piano interrato, e dovendo attraversare dei garages, a me sembra la soluzione + sicura.
Punto 4.4.2.1 "Non è consentito il sottopasso di edifici, ovvero la percorrenza delle tubazioni sotto le fondamenta, all'interno di vespai, e intercapedini non accessibili"