ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da F.DERICO »

Buon giorno e buon anno a tutti
Per caso sapete che ipotesi di ricambi d'aria fare in un negozio in funzione del numero di aperture della porta d'ingresso?
il negozio è di circa 50 mq con 3 pareti finestrate
grazie
F.DERICO
Messaggi: 14
Iscritto il: lun ott 17, 2011 13:54
Località: Crema

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da F.DERICO »

aggiungo che è un negozio che vende ricariche per stampanti e accessori informatici
Esa
Messaggi: 4318
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da Esa »

Il ricambio dipende da molti fattori. Tralasciamo quelli più aleatori (vento, edificio protetto, ecc.), quelli che più contano sono:
- dimensioni della porta
- condizioni di temperatura e umidità dell'aria
- tempo di apertura della porta.
Se ti può interessare, nelle celle frigorifere si considera dai 20 ai 35 mc per apertura.
Interno 5°C
Esterno 30°C.
Se aprono molto la porta, conviene installare una barriera d'aria (come nei supermercati).
F.DERICO
Messaggi: 14
Iscritto il: lun ott 17, 2011 13:54
Località: Crema

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da F.DERICO »

dovrei usare questa formula, ma qualcosa non mi convince
Allegati
Immagine.JPG
Immagine.JPG (23.2 KiB) Visto 4183 volte
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da SuperP »

F.DERICO ha scritto:dovrei usare questa formula, ma qualcosa non mi convince
Fonte?
Se hai tempo butta qualche esempio numerico..
PS: per i negozi, barriere d'aria se rimangono spesso aperti!!
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
F.DERICO
Messaggi: 14
Iscritto il: lun ott 17, 2011 13:54
Località: Crema

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da F.DERICO »

pizzetti condizionamento dell'aria e refrigerazione è un libro un po vecchiotto ma è l'unico in cui trovo un calcolo simile
barriera d'aria mi sembra esagerato per un piccolo negozio che vende cartucce di stampanti...
nel mio caso ho una porta 0,90 x 1,8 [m]
altezza locale 3,6 m
densità aria [che li chiamano peso specifico] 1,27 esterno 1,18 interno [kg/mc]
serramento a un battente a= 2,5
ho ipotizzato un numero orario presunto di aperture 5
con quella foruma mi esce una portata di ricambio di circa 50 mc/h cioè alla fine quasi 1 volume ora
SuperP
Messaggi: 11496
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da SuperP »

F.DERICO ha scritto:con quella foruma mi esce una portata di ricambio di circa 50 mc/h cioè alla fine quasi 1 volume ora
ai fini del dimensionametno mi sembra corretto
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4318
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da Esa »

Scusa, ma
50 x 3,6 = 180 mc (volume del locale)
Avevo suggerito 20 mc/h ogni apertura, quindi:
20 x 5 = 100 mc/h (come aveviscritto tu.
Ma sono meno di 0,5 vol/h. O sbaglio?
F.DERICO
Messaggi: 14
Iscritto il: lun ott 17, 2011 13:54
Località: Crema

Re: ricambi d'aria di un negozio

Messaggio da F.DERICO »

ok grazie era solo per avere conferma, perchè 5 aperture all'ora era da ipotizzare