NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ROBYLE
Messaggi: 43
Iscritto il: gio feb 24, 2011 09:53

NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da ROBYLE »

La norma UNI 7129-1 al paragrafo 4.6.3 cita che "non è ammessa la posa in opera della tubazione gas sottotraccia nei muri costituenti le parti comuni interne. Mi chiedo se è corretto posare tale tubazione su un muro divisorio tra appartamento e vano scale condominiale composto da due paramenti forati di 12 e 8cm con interposto pannello isolante in lana di roccia. In sostanza il tubo verrebbe inserito nel paramento interno lato appartamento. E' corretto? grazie.
Tom Bishop
Messaggi: 5881
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da Tom Bishop »

Si è corretto
Tom Bishop
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da Kalz »

ma non posa sottotraccia nelle parti comuni condominiali?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da Mimmo_510859D »

Per me, sarebbe stata parte comune se il tubo fosse stato installato sottotraccia all'esterno. Così come descritto da ROBYLE mi sembra OK: la superficie interna di una parete di una unità abitativa che affaccia su un vano scale comune, per me, è di sola pertinenza dell'alloggio.
Mia opinione, senza alcun appoggio normativo/legislativo
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da Kalz »

allora non avevo letto bene, praticamente è posta sottotraccia nel lato interno dell'appartamento.
Allora se fosse così anche per me è OK, ovviamente rispettando i dettami delle modalità di posa sottotraccia.
ROBYLE
Messaggi: 43
Iscritto il: gio feb 24, 2011 09:53

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da ROBYLE »

si, è posta sottotraccia nel lato interno. Grazie a tutti per l'interessamento.
ROBYLE
Messaggi: 43
Iscritto il: gio feb 24, 2011 09:53

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da ROBYLE »

Buonasera a tutti. Sono di nuovo a scrivere sull'argomento "posa tubazioni gas sottotraccia" poichè l'ente gestore del gas, che deve rilasciare l'ok per installare i contatori, sta contestando la posa della tubazione, che dal contatore va all'appartamento, murata (e quindi sottotraccia canche swe con guaina) in un muretto di recinzione alto 30cm divisorio tra due giardini di due condòmini. In sostanza viene contestata l'applicazione dell'art. 4.4.2.2 della UNI 7129 ed il muretto viene considerato come "muro perimetrale di una pertinenza dell'edificio". Secondo voi è corretto? grazie
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da Kalz »

considerano il fatto che la posa sottotraccia avvenga solo all'interno degli appartamenti....
Tom Bishop
Messaggi: 5881
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: NORMA UNI 7129 -1 POSA TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA

Messaggio da Tom Bishop »

ROBYLE ha scritto:Secondo voi è corretto? grazie
Si, non puoi posare tubazioni sottotraccia all'esterno dell'edificio
Tom Bishop
Rispondi