Salve a tutti. Una domanda forse scontata ma ho un dubbio. Dalle tabelle per il dimensionamento delle sonde geotermiche ci sono le rese termiche specifiche (in W/m) per le varie tipologie di terreno. Ora ogni pozzo e' profondo circa 100 m ma la sonda 200 m (andata e ritorno) per cui la resa specifica del terreno va moltiplicata per 100 o per 200? Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 9536
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: sonde geotermiche
Per metro di tubo. Quindi 200, sempre che si possa considerare isolato termicamente il ritorno dalla mandata.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: sonde geotermiche
Quindi con un terreno con capacita' termica di 35 w/m con un solo pozzo di 100 m riesco a coprire.un fabbisogno termico di circa 7000 w?
- NoNickName
- Messaggi: 9536
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: sonde geotermiche
No, perchè devi considerare anche la permeabilità termico del tubo e della gettata.BART_2006 ha scritto:Quindi con un terreno con capacita' termica di 35 w/m con un solo pozzo di 100 m riesco a coprire.un fabbisogno termico di circa 7000 w?
In ogni caso per soli 7kW conviene fare una trincea, non un pozzo.
E' impossibile avere solo 35W/m a 100metri di profondità, a meno che sia terreno sabbioso.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: sonde geotermiche
Da quel che ne so io, è per metro di pozzo. .. diciamo che ogni pozzo sugli 80 metri nelle mie zone (ghiaia con falde quà e là) da circa 3-4KWBART_2006 ha scritto:Quindi con un terreno con capacita' termica di 35 w/m con un solo pozzo di 100 m riesco a coprire.un fabbisogno termico di circa 7000 w?
Ma NNN è sicuramente + compentente...
Guarda su qualche manuale di impianti geotermici dei produttori o chiama qualche ditta per avere info veloci.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9536
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: sonde geotermiche
Dipende da come è posato il tubo. Se l'andata e il ritorno si influenzano, allora sì.SuperP ha scritto:
Da quel che ne so io, è per metro di pozzo. ..
Se invece sono separati o isolati termicamente, lo scambio avviene su entrambe le tratte.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: sonde geotermiche
Ah giusto.. ..NoNickName ha scritto:[Se invece sono separati
Ma se in un pozzo fai la mandata e nell'atlro il ritorno, poi come fanno a fare il tunnel per collegare mandata e ritorno a -100m?
Di geotermia so poco, non conosco questo sistema con pozzi diversi per mandata e ripresa. Sempre visto che calano il tubo con il "peso" il fondo che fa da andata e ritorno.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9536
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: sonde geotermiche
Fatto all'italiana, sì.
Fatto bene invece è così:

Fatto bene invece è così:

"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”