non voglio sclerare!
Moderatore: Edilclima
non voglio sclerare!
Il vs. programma come si comporta con l'indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria richiesto dalla relazione tecnica a norme 311? Il mio ancora non lo prevede e le raccomandazioni del CTI sono troppo macchinose. Con una caldaia murale istantanea o con boiler, come faccio a stimare il consumo di energia elettrica? Ma in due parole e senza formule strane. Grazie

Re: non voglio sclerare!
Non lo calcoli; ancora non è richiesto.Dorianoz ha scritto:Il vs. programma come si comporta con l'indice di prestazione energetica per l'acqua calda sanitaria richiesto dalla relazione tecnica a norme 311? Il mio ancora non lo prevede e le raccomandazioni del CTI sono troppo macchinose. Con una caldaia murale istantanea o con boiler, come faccio a stimare il consumo di energia elettrica? Ma in due parole e senza formule strane. Grazie![]()
![]()
stimp
Re: non voglio sclerare!
ma perchè dici che ancora non è richiesto, se è già previsto nello schema di relazione tecnica a norme 311?

Re: non voglio sclerare!
Ma non ti è venuto il dubbio che forse, le raccomandazioni del CTI sono macchinose perchè il calcolo corretto non è poi tanto banale come sembra?Dorianoz ha scritto:e le raccomandazioni del CTI sono troppo macchinose
Re: non voglio sclerare!
infatti, non è banale, che trovo assurdo è che le varie software house non si muovano tempestivamente o che almeno non si aspettino delle norme UNI, prima di dover metter mano a carta e penna per una caldaia murale..............
Re: non voglio sclerare!
Non lo calcolare con le raccomandazioni del CTI.....è pura follia solo il consumo giornaliero che indicano!!!Scox ha scritto:Ma non ti è venuto il dubbio che forse, le raccomandazioni del CTI sono macchinose perchè il calcolo corretto non è poi tanto banale come sembra?Dorianoz ha scritto:e le raccomandazioni del CTI sono troppo macchinose
stimp
Re: non voglio sclerare!
Perchè la verifca dell'EPi è, per adesso, "solo climatizzazione invernale".Dorianoz ha scritto:ma perchè dici che ancora non è richiesto, se è già previsto nello schema di relazione tecnica a norme 311?![]()
![]()
stimp
-
Rocco Rizzo
- Messaggi: 49
- Iscritto il: ven feb 09, 2007 09:17
- Località: San Lazzaro di Savena
Re: non voglio sclerare!
Scusate, il 311 nell'allegato M richiama un elenco di norme tecniche da prendere a riferimento e tra queste:studio17 ha scritto:Non lo calcolare con le raccomandazioni del CTI.....è pura follia solo il consumo giornaliero che indicano!!!Scox ha scritto:Ma non ti è venuto il dubbio che forse, le raccomandazioni del CTI sono macchinose perchè il calcolo corretto non è poi tanto banale come sembra?Dorianoz ha scritto:e le raccomandazioni del CTI sono troppo macchinose
- Raccomandazione CTI Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio.
- Raccomandazione CTI Raccomandazioni per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento.
ora le raccomandazioni CTI definiscono anche i fabbisogni di acqua calda sanitaria, che così calcolati sembrano sovradimensionati.
mi chiedo: si può prescindere dalla applicazione di tali raccomandazioni visto che sono citate dalla norma (il 311)? io no credo si possa derogare a ciò per il calcolo dei fabbisogni di acs e per la successiva determinazione di energia primaria occorrente, da coprirsi per almeno il 50% con fonti rinnovabili. o sbaglio?
era un mondo adulto ....si sbagliava da professionisti!
Re: non voglio sclerare!
Sull'acqua calda sanitaria mi prendo le mie responsabilità e dichiaro il fabbisogno che ho assunto. Nessuno ti impedisce di farlo, le norme UNI e le CTI non sono leggi...; non posso scivere che in una villetta con 2 bagni e 4 persone che ci abitano consumano 400 litri di acqua calda al giorno......mi rifiuto categoricamente e resto in attesa delle CTI nuove sperando in dati più sensati.Rocco Rizzo ha scritto:Scusate, il 311 nell'allegato M richiama un elenco di norme tecniche da prendere a riferimento e tra queste:studio17 ha scritto:Non lo calcolare con le raccomandazioni del CTI.....è pura follia solo il consumo giornaliero che indicano!!!Scox ha scritto: Ma non ti è venuto il dubbio che forse, le raccomandazioni del CTI sono macchinose perchè il calcolo corretto non è poi tanto banale come sembra?
- Raccomandazione CTI Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio.
- Raccomandazione CTI Raccomandazioni per l’utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento.
ora le raccomandazioni CTI definiscono anche i fabbisogni di acqua calda sanitaria, che così calcolati sembrano sovradimensionati.
mi chiedo: si può prescindere dalla applicazione di tali raccomandazioni visto che sono citate dalla norma (il 311)? io no credo si possa derogare a ciò per il calcolo dei fabbisogni di acs e per la successiva determinazione di energia primaria occorrente, da coprirsi per almeno il 50% con fonti rinnovabili. o sbaglio?
stimp
Re: non voglio sclerare!
Studio17:
4 persone
200[m2]
2[l/m2 gg]
=
400[l/gg]
Io aggiungo:
3 bagni
1.66[fattore F bagni]
664[l/gg]
Questi sì che sono un'enormità.
C'è gente, che però non conosco
che si fa il bagno ogni santo giorno.
Portata doccia (attenzione che il CTI considera l'acqua utilizzata a 40[°C], quindi a rubinetto pieno e senza miscela):
0.15[l/sec]
9[l/min]
Ad eccezione di chi dentro la doccia ci rimarrebbe seduto su una sedia di plastica; tempo medio per una doccia:
10[min]
discutibili quanto vuoi.
90[l per persona]
360[l]
Senza considerare vasche, idromassaggi, lavabi, bidet, lavelli cucina, lavanderia o alcuni, mi hanno detto, che in estate si lavano anche due volte al giorno, io no.
In ogni caso nella formula, devono essere ipotizzati anche i giorni di ferie per chi li fa; Ngg numero di giorni nel periodo di calcolo.
Io ritengo che la logica del CTI non è poi così malvagia, deve poi essere suffragata sempre da una certa dose, nemmeno di esperienza, solo di buon senso; secondo me, i 664 anche se già a 40[°C], per 365 giorni all'anno, sembrano tantini.
4 persone
200[m2]
2[l/m2 gg]
=
400[l/gg]
Io aggiungo:
3 bagni
1.66[fattore F bagni]
664[l/gg]
Questi sì che sono un'enormità.
C'è gente, che però non conosco
Portata doccia (attenzione che il CTI considera l'acqua utilizzata a 40[°C], quindi a rubinetto pieno e senza miscela):
0.15[l/sec]
9[l/min]
Ad eccezione di chi dentro la doccia ci rimarrebbe seduto su una sedia di plastica; tempo medio per una doccia:
10[min]
90[l per persona]
360[l]
Senza considerare vasche, idromassaggi, lavabi, bidet, lavelli cucina, lavanderia o alcuni, mi hanno detto, che in estate si lavano anche due volte al giorno, io no.
In ogni caso nella formula, devono essere ipotizzati anche i giorni di ferie per chi li fa; Ngg numero di giorni nel periodo di calcolo.
Io ritengo che la logica del CTI non è poi così malvagia, deve poi essere suffragata sempre da una certa dose, nemmeno di esperienza, solo di buon senso; secondo me, i 664 anche se già a 40[°C], per 365 giorni all'anno, sembrano tantini.